询问商人
管道
新洗手间的新排气管
必须在车库里安装新的洗手间。
堆叠管太远,因此将铺设新的土壤管,将铺设在10mt左右的坑中。
我可以在新的洗手间直接安装新的通风孔吗?
我可以将50mm管用于新通风孔吗?
欢迎所有答案。
新的土壤管道将在现有洗手间的同一腔室中进行,但它们是两个不同的土壤管道。
因此,现有的有通风口,而新的没有。
因此,我想最好将通风口安装到新的土壤管道上。
但是我对维度很紧。
50毫米的管道足够吗?
非常感谢您的所有答案。
空间非常紧,您的东西82mm的管道足以容纳110毫米土壤的通风孔吗?
我的问题是,我无法适应墙后向上的110毫米通风孔,因为它会使背部不适合使用轮椅。
因此,我一直在想将82毫米装入内部的墙壁,然后以一定的高度从墙上钻出钻孔,以免轮椅不会穿过。
显然,110个土壤排气管是最好的,但我确实需要比这小。
非常感谢您的解释,非常感谢。
我会如下。
我将把新的110土壤管运到坑中。
我将安装一个110/82的还原器,并用82毫米的管道从厕所直接向上进行新通风孔,并从墙壁上向上驶向90弯曲的墙壁,另外90个弯曲的弯头末端安装了光栅。
这是我在空间方面所能做的最好的,使轮椅的背部可访问。
Mybuilder水管工的4个答案
最佳答案
巴克斯顿•自2019年1月23日以来的会员•9工作,100%积极的反馈
由于管道的长度,我建议您安装一个110mm的空气入口阀(AAV)。这将充当次要通风孔,并确保您的厕所正确冲洗。新的Floplast AAV不再要求您在最高设备的洪水高度上安装它们。
50mm的管道太小,无法排气厕所。AAV可以通过弯曲或腔体在厕所的侧面装箱。必须允许空气循环,必须垂直安装它才能工作。我建议使用110毫米,但由于它是辅助通风孔,因此尺寸较小可能就足够了。
回答2019年6月5日
我想回答说,您肯定会需要再发泄。如果只有一个厕所,那么您应该使用82毫米通风孔,您绝对需要另一个通风口来安装连接到现有室内的新排水系统。
回答2019年6月16日
西莫莱西•自2019年4月9日以来的会员•55工作,98%积极的反馈
相关问题
- 新浴室面板 - 购买新浴室与新面板的成本差异?
我们迫切需要一个新的浴室面板,想知道它是否值得为我们的15岁浴室购买新面板,或者只是...
- 新锅炉 - 如果有小气体泄漏,我可以安装新的锅炉吗?
嗨,问题,问题 - 如果有“小气体泄漏”,我可以安装新的锅炉,但是在允许的下降中?...
- Dowsil 785新的新缝隙?
嗨,昨天将所有旧的密封剂从淋浴托盘上取下,正确清洁,冰毒等。
- 楼下厕所的新管道,几天后闻起来不良气味。