问问商人
管道
同时使用两间浴室时,水流很低
我有一套新建的有两张床和两个浴室的公寓。当任何水源打开时,平原其余部分的水流就会变得非常低。所以我们不能同时使用这两间浴室。我们在主水管上安装了一个水泵,但施工人员说,这是为了补偿进水压力,不管从系统中抽取了多少水。他们还表示,combi锅炉的输出量设置为每分钟15升,因此打开多个水源将导致低水流量。建筑商声称这个问题没有解决方案,因为我们不应该同时使用两个浴室(他们不知道客户会同时使用两个浴室,这是关于我对公寓的期望!!)我的锅炉是PROMAX ULTRA 33 COMBI ErP,水压在2到3巴之间。有什么解决方案吗?你建议我的公寓有两个浴室和地暖,锅炉的尺寸是多少?
谢谢!
来自MyBuilder Plumbers的4个答案
最佳答案
彭宁顿利•2019年5月28日成为会员•没有反馈
嗨
一般来说,你需要在厨房的冷水龙头上每分钟开20升水,以保证房子里有良好的水流。
但如果你的血压很低,它就会影响淋浴,水槽等。
两个混合器淋浴在同一时间是相当多的大多数梳子也要应付。你需要一个合适大小的混合器和良好的主水压来同时运行两个混合器。
最好的办法是看看你从水龙头得到的流量是多少,然后从那里开始。你需要一个流量杯或者找一个水管工来检查。
2019年8月4日回答
简单回答一下。我建议安装一种新发明的水缸,以应付对供水的需求。然而,我可能会放一个流速更好的锅炉,但说实话,我只会从主电源提供压力。我还要检查锅炉里的限流器。可能还有系统上的调水器。前面的评论都很有用,我同意。理想情况下,需要先看一下。非常感谢汤姆
2019年8月4日回答
嗨,一个冷主增压泵每分钟最多只能给你12升。你的锅炉每分钟可以给你15升,如果你只从水泵得到12升的话。这是你能拥有的极限。
你可以通过完全打开厨房水槽的冷水龙头来测量水的流速,并计算一个水壶装满水所需的时间,然后除以60秒,就可以得到每分钟的流速。通常混合器淋浴有6-12升每分钟的流量。
2019年8月4日回答
伦敦•2013年4月10日起为会员•112工作,100%积极的反馈
亲爱的客户
2个淋浴器同时开启,流量10l/min,出水口温度40°C(冷水温度12°C),所需热源功率39千瓦,各7l/min - 27.4千瓦。你的锅炉,根据制造商的说明,有28kw的热量输出。锅炉里可能有一个流量调节器(制造商没有说),可以将锅炉里的水流限制在大约14升/分钟(所以它在最大热量输出范围内)。检查你是否有至少7l/min的两个冷水出口同时运行,如果你没有,问题是冷水供应到你的公寓的容量(管道的尺寸)(提供2到3Bar的主压力),或其他一些流量限制-太多弯头,服务阀门(经常发生这种情况,牛仔喜欢他们),堵塞等。如果我有两个浴室,我想单独使用两个浴室……
2019年8月4日回答
相关问题
- 我所有水龙头的流量都很低
我是那种准备花点时间做任何显而易见的事情的人,但当事情开始时,我会让人加入……
- 为什么我只有在减少流量的情况下才能得到热水,我该如何解决这个问题?
我有一个组合锅炉,房子里的中央供暖系统很好。然而,我们其中一间浴室的热水…
- 水管旁的两根水管震动(雾笛声)
水箱旁边的两根管子震动了:你好,这声音让我感到沮丧。这是一种雾号角的声音,最初会持续…
- 从热水龙头里流出冷水
你好,我们有一个问题,当水龙头或淋浴关小时,热水会流出冷水。完全打开的时候…