问这种

基础和基础

把干净的水供应

嗨,我们连栋房屋的结束与链接车库有规划许可2压缩的属性(车库将会转化为另一个房子之间填充式开发2现有的属性)。我们有一个225毫米污水管下运行车库,我们已经开始构建应用程序/协议。我们发现还有一个干净的水供应管下车库从我们的花园大街(c150mm),但只有10厘米的地面——不确定我们可以构建。没有办法让周围的长巷的属性。清洁水供应管可以降低深或者我们可以问任何属性提供了一个新的供应管道供应吗?请分享你的经验吗?

7的答案从MyBuilder Groundworkers

最佳答案

联系你当地的水供应商,他们将派遣一名工程师调查这个管道

2019 - 05 - 26 t13:00:03 + 01:00

回答2019年5月26日

你说的清洁水供应?你是说供水的财产吗?如果这样管应该是800毫米低于地面,你可以建造者挖一个新沟边界和水董事会将免费来连接

2019 - 06 - 05 - t20:00:02 + 01:00

回答5日6月2019年

您需要检查两个人孔之间的转化水平是否有下降范围?如果不是你就会暴露在混凝土管道和包住的持续时间的作品,希望这是有帮助的,谢谢,杰·亚当斯

2019 - 06 - 07 - t16:20:01 + 01:00

回答7日6月2019年

你好,根据我的经验,最好找当地的建筑控制军官将是你走!但从我的观点可以桥接与混凝土管门楣,因为它接近地面,所以我不会担心花额外的钱。

我希望这有助于

2019 - 06 - 11 - t16:25:03 + 01:00

回答11日6月2019年

你必须通知工具提供商。可以回顾只要你继续前充分保护服务。不过最好/最容易开展保护工作之前通知他们,以防他们有任何反对意见。他们通常会想要证明——图片——你开展工作正常,没有损坏的服务。

2019 - 06 - 11 - t16:25:03 + 01:00

回答11日6月2019年

干净的水供应管道你说铅的水供应
或清洁排水水
这不是深。足以建造在你需要许可建造在任何管道。水董事会。之前和之后,你需要相机管道建立接触盎格鲁的水
参考这些排水。

2019 - 06 - 11 - t17:25:02 + 01:00

回答11日6月2019年

水应该是750毫米深度最小,按理说应该是900毫米的深度。它建议将新的供水而不是在任何层属性和在必要时连接到内部供水,所以他们可以工作在任何时候如果有任何需要,好像在地板下面,否则这将是非常困难的
亲切的问候
史蒂夫·克罗宁

2019 - 06 - 11 - t20:05:01 + 01:00

回答11日6月2019年

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价