问这种
电
抽风机在淋浴体积
我需要改变我的淋浴房的排风扇。这是墙安装在2.1米的高度。一个古老的产权没有红色的。我得到一台新风机额定IPX44我能适合这个。
mason_24
2019 - 05 - 16 - t14:08:16 + 01:00
从MyBuilder电工5答案
最佳答案
83498年
2019 - 05 - 16 - t19:00:03 + 01:00
230伏的粉丝在淋浴房没有RCD保护,在2.1米的高度吗?不认为这是对的。应该是12伏的粉丝,或者得到RCD保护。
回答2019年5月16日
喜欢
8
贝德福德•2019年5月9日以来的成员•7工作,100%积极的反馈
83512年
2019 - 05 - 17 t08:20:02 + 01:00
你好,如果风扇安装在墙上的淋浴体积的高度2.1米然后你风扇位于区域1的浴室。风扇需要大于额定IPX4你声明你的粉丝。最重要的信息是,球迷可以230 v但必须由30 ma RCD保护你你的财产没有。第二种方法是风扇12 v都将不需要RCD然而变压器必须安装在区域2。
我希望这有助于
回答2019年5月17日
就像
2
Cubbington•自2018年6月25日•75年工作,99%积极的反馈
83496年
2019 - 05 - 16 - t17:45:02 + 01:00
是的你可以改变现有风机相同类型,而不需要升级到rcd,然而这将是值得考虑的更新你的保护措施
回答2019年5月16日
就像
0
84199年
2019 - 06 - 02 - t15:55:02 + 01:00
风扇必须IP4X安装。这是为了防止进入淋浴或浴缸内的水小隔间。除此之外一定有RCD保护如果在区域1(洗澡)。如果没有RCD保护那么12 v的粉丝应该配备的主要外动力装置区1。
回答2日6月2019年
就像
0
相关问题
- 我有一个小广场(160毫米)安装Axia通风排气风扇在淋浴房。它太吵了。任何建议取代它,最好在同一洞吗?谢谢你!
- 最好的解决方案和发泄在屋顶天花板淋浴抽风机吗?
你好,我需要安装一个排气风扇在我们的淋浴房但顶楼上的需要通过…
- 卫生间排风扇:内联离心通过天花板/瓷砖发泄,或通过墙轴流式风扇吗?
嗨,各位,我希望收集一些建议之前电工在浴室安装排风扇。任何的建议是……
- 我的调查说我应该在卧室安装通风和排气风扇在淋浴房
我的调查说我应该在卧室安装通风和排气风扇在淋浴房。这应该由电工吗?