问问商人
气体工作
你能在外面安装煤气管道吗
你好所有的,
我在翻新浴室时发现地板下有一根塑料煤气管道。我已经有一个气体工程师确认该管道不适合管道气体,需要立即更换。虽然从煤气表到公寓的管道和连接锅炉的管道都适合输气,但不合适的管道已被用于连接中间的两端。
由于管道在地板下延伸了很长一段路,我不确定需要更换的塑料管从哪里开始和结束。因此,煤气工程师建议,从目前的位置切断流入我公寓的气流,并安装新管道,从物业的侧面从煤气表流向物业的后部。
我的自由持有者声称这是不安全的,但我进行了一些研究,它似乎在大多数物业中很常见。谁能告诉我允许燃气管道在物业外部安全运行的立法/法规的方向?
提前谢谢你。
来自MyBuilder Gas Engineers的5个答案
最佳答案
巴克斯顿•2019年1月23日起成为会员•9工作,100%积极的反馈
在外部运行煤气管道没有问题,这是完全可以接受的做法。然而,在任何情况下,您都可以要求自由持有人同意这样做。
此外,如果你有注册气体安全工程师,他/她应该立即宣布你的天然气管道是危险的,并在你的同意下断开仪表上的供应,发出警告通知和禁止使用标签,直到补救工作已经进行。塑料管不适合或不允许用于该物业的天然气管道工作,并且根据RIDDOR作为非法燃气配件向HSE进行通报。
回答2019年5月15日
燃气管道可以从室外运行,但必须由燃气安全注册工程师安装。在内部或外部运行的管道必须防止腐蚀。使用固定管夹而不是钉子夹。管道在墙内。在垂直管道或管道追逐中运行,确保安全并保持最小连接。如果管道埋设在露天地面以下,最低深度为450毫米;如果管道埋设在有行人交通的混凝土板以下,最低深度为40毫米。在多层管道运行中,垂直管道必须有高低通风,在多层建筑中要求有防火阻挡和套筒,在多层建筑中要求有AECV和测试点。安装前后应进行密封性检查。从仪表开始运行管道,取下仪表盖,并保持在安全清洁的地方,上下游之间使用临时接地,长度不小于1.2米。安装完成后,将仪表装回,拆除临时接地键,做密封性试验,重新安装时不允许有压降
回答2019年6月10日
埃尔•2018年7月24日起成为会员•19工作,100%积极的反馈
在天然气装置上不允许有塑料管道,尽管你可以在地下找到用塑料/聚乙烯套管包裹的外部管道。安装应被归类为立即危险,并关闭并加盖。可能是里德尔。当有足够的支撑和防腐材料包裹时,允许有外部管道
2019年6月11日回答
布里真德•2018年9月10日会员•130工作,99%积极的反馈
在房子外面安装煤气管道是可以接受的,但首先要和业主确认。在英国,所有住宅中的气体工程都只能由GasSafe注册工程师进行,这是法律规定的。这将确保工作以正确的标准正确地完成。GasSafe注册工程师是合格的,训练有素的,拥有大量的技术知识,这也将确保安装在您家中的天然气,无论是在厨房做饭,还是运行中央暖气和热水,都能在冬天保持温暖,并且是安全的。(租户公寓的塑料管道是由一个人非法安装的,很危险,总是使用注册工程师,以保持合法和安全)。
2019年6月1日回答
相关问题
- 煤气灶和单独的煤气灶能同时从一个进气口运行吗?
大家好,我觉得这个问题的答案肯定是否定的,但只是以防万一。我刚买的公寓没有…
- 新锅炉-如果有轻微煤气泄漏,我是否可以安装新锅炉?
你好,问题-如果有“小气体泄漏”,但在允许范围内,我可以安装一个新的锅炉吗?
- 你能从一根22毫米的煤气管道里同时开动锅炉和煤气灶吗
我想在新厨房里装一个煤气灶,但目前唯一的煤气供应是一根22毫米的管子,从电表到…
- 你能在外面安装煤气管道吗?
我们今天把我们的新锅炉(菲斯曼Vitodens 100)安装在我们的2间卧室,1间浴室的露台房子的尽头,似乎……