问这种

管道

Vaillant ecotec:管道的振动,s40“安慰保护活跃”永久

我有一个新的结合锅炉(Vaillant EcoTec专属绿色智商843)安装前几天取代前一个系统。我的公寓有两个卫生间在两层2淋浴和1浴。

热水加热的工作原理,主要是工作,但当我们有东西踢的细雨,是不好的。

几分钟后使用淋浴(4 - 5)振动噪音开始嘤嘤嗡嗡声响通过管道和锅炉水从输出配置65 c到价值48 c和54 c之间不断波动,导致可感知的淋浴水温下降的变化。

在某种程度上在一个案例中锅炉完全停止输出热水,和显示与不断点击图标显示17 c(即“抽取模式”没有燃烧器)据我所看到的。

我注意到锅炉现场监控不断报告状态S40,“安慰保护活动”,根据维护手册(https://www.vaillant.co.uk/downloads/aproducts/ecotec - exclusive/news/combi/ecotec独家-安装-和-维护- instructions0020193968 - 03 - pdf - 1413944. - pdf)应该是一个临时模式(但我们不断的)。

我们的安装建议可能有烟草花叶病毒“地方”,可能是故障的,但是我们找不到一个和之前开始开放的地板和打破墙壁或天花板我想确保没有一个更合理的解释。有人建议我关掉锅炉的冷水供应并试图打开热水龙头,说如果我有水从这将意味着我有一个烟草花叶病毒,但实际上没有一个水龙头/淋浴得到任何水时打开HW挖掘在这种情况下。

有人知道这里可能涉及到什么吗?

3从MyBuilder水管工的答案

最佳答案

你好,

我认为如果所有的热利用好然后尝试运行5分钟每一个像你一样的淋浴,如果还好,这意味着热水锅炉的好工作。然后洗澡的问题。

淋浴可能会有自己的恒温搅拌机。如果关闭淋浴热水的热一边洗澡太多当你(非常强大的43个千瓦)锅炉烧热水然后你可能会开始发抖的管道压力和热试着通过淋浴混合阀关闭的错误。锅炉,聪明,可能不会像这样承认一些陷入困境的或热量建立完全,所以调节火焰或关闭。

只是一个淋浴,这还是其他淋浴做同样的事情吗?尝试其他淋浴几天,看看它是否会发生。

如果都做同样的事情,他们是适合结合锅炉和适用于这个特定的(特殊)结合?这将是一个问题的淋浴制造商和/或Vaillant技术。43千瓦是一个非常强大的结合的一个很好的流量超过17升/分钟。可能有淋浴器或插入需要安装或删除,因为这是你的旧的不同类型的水系统。

状态码你是当锅炉感觉有些不对劲了,进入安全模式来保护自己。它可能清楚本身或它可能需要行动来重置。再次,Vaillant技术会告诉你的安装程序。

记住你有至少5年保证在这个模型中,7年如果你安装程序是一个Vaillant推进安装程序和10年如果Vaillant推进安装程序,Vaillant过滤设备安装。

同时,电子可以在任何时候去错误的(甚至从新的)和锅炉可以有一些巧合其他(电子)问题,它永远不会出来的保护模式。ie。可以有一个以上的问题。

你应该可能从网站得到你安装回电话Vaillant技术和测试。

如果你电话Vaillant和说你越来越颤抖,这段代码不能重置然后他们可能在保修期内出来看看。他们将能够证明现场如果这是他们的锅炉的故障是一个外部管道问题。

希望这个有帮助。

2019 - 05 - 10 - t07:35:02 + 01:00

回答2019年5月10日

为什么你想和你的锅炉解决这个问题吗?你的安装程序不应该回整流问题?听起来像安装程序是他的深度不会有一个内联TMV淋浴供应!它听起来像恒温淋浴是导致锅炉的问题如果所有的水龙头运行很好,用一个新的锅炉安装很可能有碎片淋浴过滤器,减少流和导致水锤发生时,没有得到的人很难诊断问题,祝你好运,报告问题是什么,

2019 - 06 - 08 - t18:15:02 + 01:00

回答8日6月2019年

我同意其他评论。我当然不认为这是一个锅炉,事实上锅炉是做它应该当它检测到一个问题。一切都指向了淋浴,特别是恒温。振动噪声是淋浴的水锤由于恒温器关闭热供应。

2019 - 06 - 09 - t11:35:02 + 01:00

回答9日6月2019年

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题

问题类别