我买了一个较低的地面平公寓(两个以上)和移动门需要安装钢梁和垫石头。作为建筑的一部分替换我的走廊和厨房天花板。我当地的建筑控制拒绝认证工作的关系,检查员说,我需要安装60分钟防火石膏板天花板,似乎我的建筑商只用30分钟额定石膏板。检查员说我需要更换所有的天花板,我现在根本无法承受。
建造者说对法规和指出,做的一切都是他们60分钟安装防火门和一个新的链接火灾报警系统在同一时间,检查员是错误的。他已经停止了所有与我沟通。
我一直在线,但我只能找到60分钟防火等级要求列在车库的防火规定天花板。
我不知道该怎么做,我有我的不动产所有权和其他公寓业主追逐我的保险无效没有完工证书,威胁要将我告上法庭。我不能再抵押或者等待我的储蓄,因为我的固定利率到期。
如果我不能解决这个问题在接下来的两个月我将不得不出售大量的损失也会毁了我和我的家人。
任何信息将不胜感激。
谢谢。
a_c872
2019 - 03 - 15 - t20:58:33 + 0
3回答MyBuilder转换专家
最佳答案
81455年
2019 - 03 - 16 - t18:15:01 + 0
嗨,我建议直接做检查员问道,它不应该花费很多额外的30分钟的层板上现有的. .首先检查,检查员会满意这个解决方案。
如果你搜索批准文件B,这所有的规定。
亲切的问候
Stefan价格
回答2019年3月16日
就像
1
81464年
2019 - 03 - 16 - t18:15:01 + 0
你需要安装60分钟消防公寓之间。2层石膏板或1层耐火石膏板应该sufficiece。事先检查灰泥板的规格。
最终检查是正确的,你需要尽快纠正这个。出售可能不会经历的作品目前正在违反可以防止销售完成。