询问商人

车道

雨水是否适合使车道过高的潮湿潮湿?

只是放下块驱动器。当驱动器从路到房屋的斜坡时,他们将排水管在房屋的外墙周围放置。这些直接导致排水管。
我的问题是,在阅读了有关主题之后,驱动器的水平必须低于DPC水平的两个砖块(6英寸)。我理解DPC是蓝色砖环上方的砂浆床,因此应该有两门砖块(蓝色的砖块和下面的砖)。
好吧,他们将塑料排水口通道的顶部沿着蓝色的砖块上进。
在质疑这一点并与公司所有者交谈之后,他们将其降低了,但仅到蓝色砖的底部(因此DPC以下一门课程)。
这可以接受吗?建筑物对此会怎么说?
我在两个方面担心:
- 如果我们尝试出售,这是否会导致调查问题?
- 我们可能患有潮湿吗?
就像我提到的那样,塑料通道(本身约4-5英寸,外观深约4-5英寸)将街区与房屋的墙壁分开,但是我对进入空气砖的可能性同样担心从字面上看DPC。
一些在线图解释了整个6英寸最低限度,显示出对空气砖的溅水,这使我质疑他们在做什么是否遇到建筑物。
任何建议(由于目前在房屋上工作的紧急情况)都将受到感激。
另外,如果我有疑问,我应该接受谁?我的意思是,除了承包商试图让我失望的承包商外。地方议会计划办公室?这是由建筑物覆盖的吗?
干杯
我的问题是,建造者没有听我的担忧,说这很好。显然应该是150mm。我该怎么办?
非常感谢您到目前为止的帮助。比地方议会更有害。我该如何阻止他?什么理由?我可以说停止,但他会问为什么。我担心的是,我没有任何规定,我可以将他的鼻子推向他应该如何做。我只有我的直觉,这通常是正确的。我需要能够引用规则和规则。我在哪里可以找到那些?

MyBuilder车道摊铺机的2个答案

我总是建议在可能的情况下,以保持路径顶部和房屋DPC之间的150mm要求。唯一的例外是,当您将路径上升到内部地板高度时,您正在形成通往建筑物的禁用入口。在您描述的情况下,所有周围的水平都流回房屋。即使他们安装了ACO通道,在大雨或撒谎的时期,您也可以在墙壁上得到一定数量的集合,因为水的量需要时间分散。结果,水会吸收到砖砌中,如果高于DPC可能会引起潮湿。我会通过形成法国排水管来克服这一点,只需从墙壁上掉下至少150毫米的墙壁即可。在所需的路径/驱动器水平上安装混凝土边缘,然后将豌豆砾石放入DPC级别的间隙(min150mm)中。然后,您可以在边缘的路径/车道侧运行ACO通道,因此目的是,如果雨水溢出了ACO排水管,它应该涌入法国排水管DPC以下至少150mm。
早晨,停止他,大多数理事会希望如今使用多孔铺路,这使更多的地表水通过铺路,从而减少洪水。与测量师交谈
检查建筑法规规定
您应该能够在线找到它们

2019-03-12T14:10:02+00:00

回答2019年3月12日

始终最好保持至少2块砖,因为潮湿以下的规则可能能够打破驱动器的驱动器,使中间掉落了属性

2019-06-11T09:10:02+01:00

回答2019年6月11日

发布您的工作以找到高质量的商人并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题

问题类别

Baidu
map