问这种
防潮
水站在地窖和潮湿的搁栅,最好的解决方案是什么?
我们有一个地窖在我家客厅里有水进入,显然从附近的溪流中。有一个水池和水泵删除多余的水,但仍有积水。昨天我们有一个绝缘的家伙苏醒,另一个问题是房子很冷,但是他强调了潮湿的搁栅。其中有25%的潮湿,其余的是约18 - 20%(我没有检查每一个)。他处理喷雾泡沫,说这将使地板上,让它呼吸,但我听说相互矛盾的东西这个东西。在那一刻,有托梁之间的隔音板,他说这是捕获水分和潮湿的。
我想把一个dehumidifer试图带走一些水分,但是我不知道是否进入意味着无论水从空气中我只会蒸发站的水和替换它。我们有一个开放的燃料槽通风(当然这使它冷)。
添加另一件事是有一个相邻下地窖餐厅,你只能看到通过墙壁上的一个小洞,它是充满了废墟,或许floodboards下3 - 4英尺的空间。你可以清楚地看到地上没有绝缘,我猜,因为不可能有人来访问。这意味着饭厅的地板是冻结的。绝缘的家伙建议填满这个洞封住地下室,预防感冒,但对我来说这听起来像一个坏主意的通风和潮湿。我还没有检查这些托梁的潮湿水平(在任何情况下我只能够达到足够的检查第一个一个或两个)。
有一些专家的到来,告诉我们是否潮湿的搁栅是一个问题,和我们能做些什么呢?因为我们最初有人四围绝缘了,这个人是否也可以反对吗?我们意识到与喷雾泡沫家伙人民都会按时来推广自己的产品,所以我们不能找出什么是最好的。任何建议将是非常赞赏!
1回答从MyBuilder防潮专家
最佳答案
嗨,丹尼尔。
第一件事是找出水入口。你有一个好的油池泵。现在您将需要适当的排水渠道来收集所有的水进入的地窖。质量好的泵上下浮动会是完美的。
一旦上面那么依赖预算我们可以得到进一步的改善。
最重要的是阻止搁栅考虑这么多水,因为这可能导致重大维修或甚至严重崩溃的离开房间(不要恐慌它不发生如此迅速)。
一旦这两个完成然后我们可以使整个地下室与适当的膜腔排水(c型防水),密封整个地窖因此变得潮湿和水免费,然后我们可以安装压条隔音板和石膏板。这个适当的转换。
请记得尽快排水,水,因为这导致搁栅越来越湿
请联系我通过我的建设者,我们可以帮助你。
亲切的问候
彼得
PT装修
回答2019年1月31日
相关问题
- 我应该担心如何木材托梁和一个新的扩展感人的地板下面的墙dpc吗?
我拥有一个单层扩展(大约4 m x 5.8 m)。构建器插入空气砖和dpc过高这意味着……
- 潮湿、发霉的补丁是不能表现得像一些原因我被告知。
我必须经历漫长的故事,我很抱歉但是事情是不能添加到一个简单的解决方案。房子是一个3床……
- 湿烟囱的乳房
我住在底层平面在维多利亚式平台的房子里。我有一个问题与湿烟囱的乳房在我的厨房。…
- 是我的屋顶上工作吗?
* *长文章但请帮* *我最近做了一个车库扩展……板是11月14日和8上的盖屋顶的人来了……