问一个商人

中央供暖系统

一个散热器发出汩汩声/流水声。

每次锅炉着火时,一个散热器就发出汩汩声/冒泡声/流水声。一个新的组合锅炉是在一年前我搬进来后安装的,在那之后一个月左右就开始噪音了。这种情况每天早上都会发生锅炉点火大约20秒。我几乎每天都在给管道放血,以排出空气,房子里的其他管道都很好。这不是房子里最高的散热器。

我一开始很害怕漏水,所以把暖气关了一个多星期,并标记了压力表,但整个时间它都没有下降。

夏天来了,我忘了,因为整个夏天锅炉都是关着的。

现在我们回到了冬天,又开始了。我又一次害怕泄漏,所以用一个密封罐来处理系统。这似乎阻止了咯咯声,但从房子的另一个地方发出了砰砰声,所以静止的空气聚集在管道里。我可以忍受,因为它不会在早上5点暖气打开时把我吵醒。

但现在砰砰声停止了,咯咯声又回来了。我真的不认为这是漏水,因为我在地板下找不到。

这是一种新的组合锅炉,在一个水质好/干净,硬度低的地区。

我问了两个水管工,他们能想到的只是漏水,但不是漏水。任何帮助吗?我因为失眠而心烦意乱。

来自MyBuilder供暖工程师的3个答案

最佳答案

它可能从某个地方吸进空气?敲打散热器阀门可能意味着走错了路。恒温散热器阀应该在流向上而不是回流上。

2019 - 01 - 08 - t19:15:02 + 0

2019年1月8日

你说的这辆车是老式的吗?如果是这样,放一个水准器,如果它出了,就把水准器修好,放掉空气。另外,如果恒温阀是旧的,它可能会说它是打开的,但它被卡住了一半,这将产生汩汩声,因为水通过空气被困在这里。换掉它,它坏了。如果rad和trv是新的,仍然检查rad的水平,我不认为一个新的trv在到达时被打破,但这不是不可能的。如果这些不能解决问题,那么空气就会被困在家里的管道里。为此,我建议让水管工以全压力冲洗系统,以释放系统中任何被困在任何管道中的空气,这些管道已经下降并保持空气。最后,如果这些都不起作用,那么我猜道路腐蚀得很快,最便宜的解决方案首先购买抑制剂溶液,在冲洗后将其添加到系统中,添加铁氧化物过滤器以捕获任何碎片。最后,从头到尾买新轮胎。新的锅炉,新的锅炉,我希望你能尽快分类。

2019 - 01 - 08 - t19:35:03 + 0

2019年1月8日

你经常需要顶级系统吗?,被系统刷新新锅炉安装吗?之前,现代和年代可以继续流或回报,如果你总是超过你检查减压阀压力系统放电管是否有任何出院吗?,它可能是腐蚀产物在rad部分阻塞,如果是没有权柄刷新安装完成了适合磁过滤器都应该做到这一点当锅炉在大多数锅炉制造商不会荣誉保证如果这还没有完成。

2019 - 01 - 08 - t20:40:01 + 0

2019年1月8日