问这种

Chandiler风格光脱扣

所以我试图安装一个5光chandiler风格光在我的房间前面有一个3版本之前。然而布线后光旅行当我去关掉它。所以我改变了融合在英国一个32 6。任何建议都是有帮助的

从MyBuilder电工4答案

最佳答案

我的建议是以下…
得到一个电工在你没有做过正确的事情如果是好的。
得到MCB de额定回到6安培的电缆可能会着火前32 amp将旅行的近3倍的电缆的电流承载能力。英国是保护电缆没有灯光。
想我知道,你已经错了连接这是吊灯新的或二手的吗?

2018 - 12 - 28 - t19:05:01 + 0

回答2018年12月28日

是的改变熔丝回6,检查线路,你有电缆在错误的地方很容易做到,很难找到不正确的工具

2018 - 12 - 29 t16:35:02 + 0

回答2018年12月29日

你好,
改变一个32火灾隐患。请一个当地的电工来检查线路的建议不是不会看连接。应该是一个简单的工作,而不是昂贵的。

2018 - 12 - 28 - t09:35:01 + 0

回答2018年12月28日

嗨。请改变这个MCB回6,英国你安装是评价过高的照明有条件现金援助和目前是一个火灾所以请关掉。你的声音刚刚连线的吊灯不正确,这可以解决通过联系当地一个完全合格的电工,这很容易实现,不是一个大的工作一旦电缆追踪,提供的灯具是新的,如果是2手光本身也许有缺陷?希望这个有帮助。
亲切的问候
丹尼尔。

2018 - 12 - 30 - t19:10:02 + 0

回答2018年12月30日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价