问这种
电
新灯具跳闸甚至融合的时候
你好,
上周末我们改变了灯具在一间卧室的一切似乎正常。然后我们注意到半小时到一小时后所有的灯和插座的保险丝绊倒。这从未发生过,所以我们把它最近的灯具改变。我们尝试了几次,发生了同样的事。
我们然后断开连接的灯具,有黑色烟尘在白色塑料线配件的迹象。周围的烟尘主要是棕色线连接。我们不会联系。会有人知道为什么会这样,可能造成什么呢?它可能是值得一提到以前的灯具在过去从来没有给我们任何问题。谢谢你!
这里有一些额外的信息:
非常感谢你的回应。你的回复是有意义的。然而,保险丝旅行即使新的光关掉。我们注意到这是卧室的灯都是,我们都在客厅里聊天,我们会突然有一个完整的黑!这是任何人都无需与其他灯或其他电气appliences !
任何其他想法可能原因是感谢。
谢谢你!
从MyBuilder电工5答案
最佳答案
嗨,正如前面指出的电气安全服务上面听起来像一个中立的接地故障,你提到你失去动力插座和灯由RCD,如果是活到地球或活到中性断层个人MCB(保险丝)照明电路将旅行。RCD之所以会突然旅行即使所有灯是因为一旦有某种负载应用到另一个电路由RCD那么注意照明电路的故障与新拟合和之旅,希望这有助于。克雷格
回答2014年5月29日
你好玛斯
它更可能是松散联结灭弧,它不能被恢复故障否则将旅行立即如果有生活和中性之间的结论。我会把工作将是一个光改装,他们会检查的一切为了你。希望它可以帮助。jeh问好。
回答2014年5月28日
朴茨茅斯•2012年11月30日以来的成员•21工作,100%积极的反馈
听起来像你破坏我们的交换生活,当拟合光,很有可能永久居住或中性地球导致故障,这将摧毁英国甚至rcd我建议你让电工测试和维修不应该很贵
回答2014年5月27日
听起来像一个短路如果RCD照明电路时绊倒了就一定是一个中立的接地故障。如果电路,只是单独的灯关掉,然后MCB(断路器)跳闸接地故障的现场。无论哪种方式布线已成为损坏可能通过螺钉或连接器块散等。-应该是一个快速20分钟为电工修理。
回答2014年5月28日
曼彻斯特•2014年5月12日以来的成员•246年工作,99%积极的反馈
早上好,
它看起来像你拟合光基础时,你可能已经通过了与螺钉和撞击地球电线电缆饲料。发生了什么是,当灯是亮着的,行为变热并传播。因为里面的螺丝还是,它使接触地线和吹保险丝。
如果光线从它不会发生,因为没有当前的经历和电缆是冷的。如果你仔细看你能看到通过电缆螺丝不见了。
如果你不能修复它自己,它不值得冒着它,请电工修理灯适合你。
我希望这将帮助。
问候,
我相信它的连接。它甚至可以发生光。我认为螺旋电缆太深,即使光了它仍然使生活和地球电缆之间的联系。
回答2014年5月27日
相关问题
- 我和CH有问题,早上的第一件事,当加热时是不会关掉恒温器温度达到设置并继续加热。
如果我关掉加热,然后,在CH控制器或保险丝盒,它似乎开始行为本身。在…
- 新灯具的问题
你好请寻找一些帮助,我一直试图取代灯具(应该是简单),跑进…
- 为什么我的洗衣机脱扣所有的电动车只待在家里吗?
* *这是11月更新仍然悬而未决。电工是弓要试着把一个新的盒子在分离rcd每个电路……
- 新建造的房子,楼下外部照明电缆连接到内部照明电路
你好,我问一开始新的构建项目线的两个额外的户外照明电路和外部…