问这种
屋面
Edpm屋顶池和雨跑到一个建筑——这是可以接受的吗?
我搬进了一所房子,刚刚有了新的EDPM平屋顶安装并传递给我的10年保证的行为。
我注意到水运行的一侧墙上的条纹,有池在屋顶上许多天之后。
有两个问题我提出盖屋顶的人、我不满意他的回答。我不是很有见识的屋顶,所以我想知道你可以提供帮助。
池:大部分的屋顶排水好但在料斗出口池。很明显,这里的橡胶不正常吸下,当我用手压下来整个屋顶排水开始。
盖屋顶的人说池是一个好迹象,因为它显示了屋顶防水,但这显然不是好,因为它已经导致藻类和植物生长。这是一个不保温的屋顶(对建筑规则!)和蒸发的水将热量从建设和…它不可能是正确的!
我上传一个视频,让它更清晰:
https://www.youtube.com/watch?v=EgISEu0XGKI&feature=youtu.be
其次一侧的边缘修剪连着一些额外up-stands(木警棍)。
然而形成的角直立意味着水直接落在削减对密封运行而不是向屋顶。盖屋顶的人基本上形成了一个水收集槽。密封与水饱和,似乎是打破我认为水是通过密封排水的背面板和上墙(背面板不够远从墙上水清除)。
还有斜屋顶的结:
https://www.youtube.com/watch?v=xueJDxJCstE
我想使用这个地方盖屋顶的人改善这个问题但是我不想被搪塞。我认为所有上面的严重问题,但他说这都是做给制造商规范。
我想知道你认为上面的缺陷,如果他们是可以解决的,或者是我们观察一个新的屋顶。他是联盟的成员,但他们没有帮助他停止支付费用后几个月做或屋顶。
2回答MyBuilder盖屋顶
最佳答案
Newent•2012年7月26日以来的成员•20.工作,100%积极的反馈
许多新的人认为他们是好盖屋顶的人是因为他们可以把一块橡皮在一个古老的甲板上,你可以看到详细的手指进去这是做工粗糙。
我同意第一章关于水洼和它可能是由于原来的预算(不允许更好的瀑布)。
如果你有散热器这个屋檐下理想情况下它应该是一个不通风的温暖的平屋顶和不是一个冷屋顶……取决于预算和合同约定的是什么。
问候
了@ Fibretechs平屋面(Gloucesterhire &赫里福郡)
回答2018年12月7日
池就在料斗的平屋顶是一种常见的问题,您使用任何类型的系统,因为在边总会有更多的层材料。没有经验的盖屋顶的人(或懒惰)不担心所以水总是池几毫米,最终下跌前料斗(在你的情况下我会说超过几机。)
应该做的是什么飞机下面几个董事会轧机允许的额外层材料在特定优势与屋顶表面,而不是创建小步骤。
关于其他视频没有多少我所看到的,所以我不会多说但似乎他们用拳头在橡胶塞下瓷砖,一样当你把屋顶防水帆布盖一个暴露在雨天,手指交叉,你希望没有水来……
回答2018年12月5日
相关问题
- 我应该担心如何木材托梁和一个新的扩展感人的地板下面的墙dpc吗?
我拥有一个单层扩展(大约4 m x 5.8 m)。构建器插入空气砖和dpc过高这意味着……
- 屋顶修了3次,泄漏是不固定的
我有一个砂岩的维多利亚时代的房子,有一个石板屋顶屋顶。屋顶出现的砂岩墙(应对?)和…
- 购房者调查屋顶的问题
我们收到以下输出从我们的调查和渴望理解如果这些重大问题(如新屋顶)或不那么糟糕…
- 雨水渗漏从窗口的顶部之间的联合和砖砌的。最好的方法?
雨水渗透在窗口并运行窗口的内表面。这是一个uPVC窗口7 - 8年左右……