问这种

气体工作

锅炉压力

嗨我有伍斯特结合锅炉....压力下降每第二/第三天从1.5到接近零然后我必须把阀门和回1.5有时2
近6个月的发生
但是没有泄漏在家里我在看泄漏在房子周围近6个月知道为什么下降的压力

7的答案从MyBuilder天然气工程师

最佳答案

你好,你显然有泄漏的地方。可以从不同的地方,在外面的地板上,通过减压管或甚至在锅炉本身。热交换器内部裂纹和漏,水会通过冷凝水排水所以你无法看到它。
我的建议是,调出一个经验丰富的天然气工程师。

2018 - 12 - 10 - t17:10:01 + 0

回答2018年12月10日

U探针有泄漏。有些地方你需要一个天然气工程师尽快看看。

2018 - 11 - 27 t20:10:02 + 0

回答2018年11月27日

系统正在失去水压力所以最有可能有泄漏。

2018 - 11 - 27 t22:45:01 + 0

回答2018年11月27日

你可能会注意到你有滴外(或里面也许管道)的压力释放阀,这可能是错误的,或者你可能泄漏你的热交换器和这排水通过减压阀或你的膨胀水箱需要充电或更换。或者你有一个漏在地板上,你不能看!

2018 - 11 - 28 - t09:15:02 + 0

回答2018年11月28日

嗨你可能泄漏在地上如果不是可见的某个地方,你的减压阀(安全阀)可以通过或膨胀水箱可能持平。

2018 - 11 - 28 - t15:00:03 + 0

回答2018年11月28日

Defo有泄漏。如果我是你的话,检查所有引导关节/连接拉德,最好的方法是把一些周围组织的所有连接,一夜之间,这将显示如果你缓慢泄漏——如果你能找到,那么你所做的大多数工作,然后你可以叫一个水管工修理。失败这下的泄漏更可能是地板,这是一个更大的问题解决!祝你好运

2018 - 11 - 28 - t19:15:02 + 0

回答2018年11月28日

压力容器故障或减压阀检查第一个吃螃蟹的人。

2018 - 11 - 29 t09:15:02 + 0

回答2018年11月29日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价