询问商人
电气化
升级到现有装箱阁楼转换
Hi,我们正在规划阁楼转换并想知道最佳方法 查知我们现有的消费者单元/fusebox 是否需要替换
C1x80A30mARD7向单元配有3个备用槽
光线馈送 环形电源 和电源连接 阁楼扩展我们只有2个新房间和1个淋浴室转换
Currenlty有3x32AMCBs和1x6aMCB
下图当前单元
https://drive.google.com/file/d/1xEZjh2QfT81JYZrxyOTMLTzaO2ecBjQE/view?usp=sharing
现有柜子空间不大,所以最好提前知道是否需要升级再研究选项
6 MyBuilder电工回答
最佳回答
库宾顿·自2018年6月25日以来成员·75作业,99%正数反馈
看不出有任何理由提升消费者单元塑料无需升级 仅仅因为你正在添加新电路, 规定当前搭建不负载容量电流淋浴只需要插件顶点 if it's just a数位系统从梳接锅炉取热水可能双新电路对环终点和点灯记住可能添加新烟检测新故事
2018年11月11日回复
博尔顿·自2018年11月8日起成员·47作业,百分百正数反馈
Hi
电雨需要自制电源视电路现有负载而定,从棋盘中现有电路中取出灯套的可能性
查看你提供的照片后,棋盘达不到当前标准,因为它不是金属塑料if you不做附加工作 if电测试ok
关于你计划进行的工作,我们可能建议升级棋盘,你可能会在阁楼转换上再加注200-300英镑
测试电工前确认需要什么
希望帮助
2018年11月11日回复
Hi
最好的方法就是留空为新阁楼加几新mcb
电阵插槽烟雾检测器
归并
棋盘无需修改 只要测试安全并注明证书偏离第17版修正3
视线
富人
2018年11月11日回复
Jon所言完全正确-只要它仍在测试中即不需要升级,因为它会传递前文regs安装日期逐层拆开总算不错,但非必不可希望这有帮助
2018年11月12日回复
无需替换消费者单元新电路最理想插座或照明方式(尽管光线可从另一条照明电路中取用,因为加载量往往很低 ) 。不需要分离电路淋浴,因为它只是一个泵,通常只是从插头流出或提供小于13amps
....... 通常阁楼隔热,..某些电缆尺寸/MCB评分需要考虑以符合当前区域通常不影响家用照明电路表示32amp电路封存超过100毫米隔热电缆电缆升级为4毫米,ORMCB应减为20amp或更少,OR电缆应保持延后只是想记住点事
2018年11月12日回复