我们偶尔会从浴室提取器风扇上滴水 - 从去年的大雪开始。
我们进行了屋顶工评估,人们认为瓷砖破裂或缺乏阁楼通风是问题所在,因此我们解决了这两个问题。
少量的水继续滴落,但前提是雪或有硬霜 - 因此,我们现在怀疑问题是由于提取管中的凝结而引起的。
我已经寻找新的提取器风扇,冷凝陷阱和Flexi绝缘管道,但我不知道哪种类型的商人最适合这份工作。你会推荐什么?
EDEL_33
2018-10-11T08:58:41+01:00
Mybuilder浴室钳工的2个答案
纽卡斯尔在泰恩河上•自2018年10月11日以来的会员•2工作,100%积极的回馈
74476
2018-10-12T09:00:03+01:00
听起来像是在弹性管道中凝结的蒸汽,您可以尝试运行flexi管道水平的水平,并通过eve ever to to soffit板,这将消除背部的落下
回答2018年10月12日
像
0