我们有可怕的和不断增长的潮湿问题我们的浴室天花板上灰色的模具和边缘可见巨大的潮湿的补丁在天花板上。我们有一个浴室通风但显然不够做好这份工作——所有的潮湿的天花板上似乎开始大约从通风管工作。我们在哪里开始和商人/男人,我们需要(a)找出问题是,(b)修复我们的通风和(c)摆脱现有的潮湿和模具?不能算出谁将是一个工作!
3回答MyBuilder防潮专家
伦敦•2020年5月12日以来的成员•82年工作,96%积极的反馈
这似乎是一个杂工的工作。我会假设潮湿会来自发泄(我认为你的意思是抽风机),最有可能从灵活的管道软管可下垂,水不断地坐在它。
我建议你更换部分的墙潮湿并确保没有漏水的管道工程或水可以从上面下来。
回答20日6月2020年
东基尔布赖德•2020年1月17日以来的成员•18工作,100%积极的反馈
听起来很像凝结模具增长。
联系environment.com他们有很好的积极输入通风系统以及湿度控制的球迷将会解决这个问题。
如果建筑面料有恶化那么好的建设者/泥水匠可以修复的要求。
回答21日6月2020年
梅德斯通•2011年10月27日以来的成员•16工作,100%积极的反馈
有一些假设在这个答案,但经验告诉我,他们极有可能。
这听起来像是原始安装使用un-insulated灵活的管道系统。我也猜的抽风机叶片看起来像个螺旋桨。最后,原来光秃秃的石膏板的安装程序可能已经离开风机安装
这些都是问题。风扇可能会轮但不能应对管道系统并不是潮湿的空气排出。空气冷凝管道系统和错误回流的粉丝在哪里泄漏关节和破坏性的天花板。如果在阁楼绝缘缺失这将创建冷点作为一个单独的问题,导致更多的模具。
你可能不需要修理天花板可能恢复只有一些油漆处理后问题解决。
您需要一个完全不同类型的风扇,绝缘管道系统与一个光滑的内孔和外远离风扇+关注细节上面的绝缘天花板