你好,我有一个很旧的锅炉,它工作得很好,但要么是开/关水和中央供暖的机械开关坏了,要么是电动阀门需要更换。即使我只给它浇水,它也会打开暖气。什么是可能的原因。加热开关是丹佛斯102,它与热水箱相连,我想用新的7天设定恒温器替换它。你的建议真的很有帮助。

非常感谢您的评论。我有两个两个端口的电动阀门,一个是中央供暖的更换,因为它似乎有故障,但我的中央供暖仍然打开,即使我只开热水。现在会有什么问题呢?

来自MyBuilder供暖工程师的2个答案

你说得对,可能是区域阀也可能是程序员。你有两个端口或中间位置的阀门吗?如果你拥有两个端口,那么你便需要考虑程序员的问题。这绝对值得检查所有的线路也应该在哪里。我建议换成霍尼韦尔ST9400c,因为它们是很好的控制装置。

2018 - 09 - 28 - t20:40:01 + 01:00

2018年9月28日回答

你需要检查的第一件事是接线中心的接线,你是换了整个阀门还是只换了阀头?如果你只换了头部,加热阀可能会通过。如果做不到这一点。
我猜你有房间恒温器吧?如果你有一个房间恒温器,是不是只有当房间恒温器被调低时,热水才会加热?如果暖气还是开着,那肯定不是时间的问题,房间的恒温器应该还是关闭的。接下来检查如果你足够自信,是检查如果有230/240v白线的中央供暖区域阀没有需求的加热时间时钟,如果有230/240v它可能是一个错误的时钟,但在我的最后一句话房间温控器应该继续加热,因为它是在系列中,时钟,房间温控器,白线,阀门操作并发送橙色线,开关活到锅炉。

请让我知道你的近况

谢谢

2018 - 11 - 18岁t21:40:01 + 0

2018年11月18日回答