我想运行2/3滚动烘干机

二三插件运行 楼上口服柜中目前一插件, 房子在2008年重连并有消费者单元如何避免电量超载是在主环上加插套子 或我还需要记住什么

多谢

MyBuilder电工回答

最佳回答

前一招贴提供了一些好信息,不过我还想确定现有的套接字网由环决赛提供似有可能改用过期沉浸式辐射电路需要指出的是,BS1363(面向13A插件)规定单端评分为13A(2990w),双端评分为20A(4600w)而非26A生产厂商通常会进一步减到13A/
因此,在设计新电路时应考虑到这一点。

我将使用合格承包商的建议 充分评估

温柔之情

2018-09-24T11:35:02+01:00

2018年9月24日回复

7360瓦特表示标准环路总瓦特以2.5毫米双平线运行,电流超载受32安普MCB保护,这几乎在英国的每个家庭都常见3滚动干机全数你可能达750瓦特数32amp电路, 并发7360瓦特) 从4m双地球2单13a套接头不忘刚果民盟保护需要安装,而Gas/Water地球联通系统如果尚未安装,也需要安装在10mm单地球新建电路需要全电证书而非小工程欢乐干-大通电气