问问商人
电
电动淋浴绊倒。
我有一个10.8千瓦的淋浴器,10毫米电缆和50安培保险丝。淋浴器老是把保险丝弄断。
我已经换了淋浴,装了一个新的10.5千瓦的淋浴器。这种情况仍在发生。有什么合格的电工能告诉我出了什么问题吗?
编辑:(抱歉,我不知道如何回复回答)。
*淋浴在第一个答案中强调的情况下开启。使用几分钟后就会脱落。
nicksy_72
2018 - 08 - 28 - t22:11:29 + 01:00
来自MyBuilder电工的3个回答
最佳答案
72976
2018 - 08 - 29 - t09:25:01 + 01:00
被提问海报喜欢
你好,
你的10.5千瓦的电动淋浴器应该有45安培左右的电压,所以它会触发一个50安培的断路器,在我看来,可能是主电源的负载侧有问题,因为你已经更换了淋浴器。
故障排除建议:
1)如果可以的话,打开淋浴开关,淋浴隔离器处于关闭位置,淋浴器没有打开,它不会跳闸....主电源供电正常。(如果在这种情况下断路器跳闸,则需要评估主电源)
2)如果可以的话,打开淋浴开关,将淋浴隔离器置于打开位置,淋浴器没有打开,它不会跳闸....电力供应似乎是可靠的。(如果断路器在这种情况下跳闸,则需要检查从隔离器到淋浴间的电线)
3)如果可以的话,打开淋浴开关,将淋浴隔离器置于开启位置,淋浴器打开,它确实会跳闸....很可能是淋浴器故障或淋浴器接线不正确。
我希望这能帮助你解决你的电气问题。
2018年8月29日回答
就像
1
72999
2018 - 08 - 29 - t18:20:01 + 01:00
可能是电缆上的绝缘在负载下损坏了。建议你找个电工,用合适的测试设备给它做个绝缘测试。
2018年8月29日回答
就像
1
相关问题
- 为什么我的电动淋浴器在运行时会触发淋浴断路器?
在阅读了网站上的其他问题后,我想我有了答案,但我想要一些建议来确定。我有一个Aqualisa…
- 电动淋浴器是每次淋浴后用户单元的跳闸断路器。
我有一台10.8千瓦的Mira Vie淋浴。在消费单元中有一个45A行程,在热压机上有一个RCD。淋浴效果很好,而且……
- 全新电动淋浴脱扣装置
我有一个全新的Triton T90电动淋浴器,安装在我的浴室浴缸上方,还有额外的增压泵…
- 自从为电动淋浴器增加了备用电路后,电力多次跳闸
我三个月前安装了电动淋浴器和增压泵。厨房的保险丝盒里有一个备用电路开关…