问问商人

电动淋浴绊倒。

我有一个10.8千瓦的淋浴器,10毫米电缆和50安培保险丝。淋浴器老是把保险丝弄断。
我已经换了淋浴,装了一个新的10.5千瓦的淋浴器。这种情况仍在发生。有什么合格的电工能告诉我出了什么问题吗?

编辑:(抱歉,我不知道如何回复回答)。

*淋浴在第一个答案中强调的情况下开启。使用几分钟后就会脱落。

来自MyBuilder电工的3个回答

最佳答案

你好,

你的10.5千瓦的电动淋浴器应该有45安培左右的电压,所以它会触发一个50安培的断路器,在我看来,可能是主电源的负载侧有问题,因为你已经更换了淋浴器。

故障排除建议:

1)如果可以的话,打开淋浴开关,淋浴隔离器处于关闭位置,淋浴器没有打开,它不会跳闸....主电源供电正常。(如果在这种情况下断路器跳闸,则需要评估主电源)

2)如果可以的话,打开淋浴开关,将淋浴隔离器置于打开位置,淋浴器没有打开,它不会跳闸....电力供应似乎是可靠的。(如果断路器在这种情况下跳闸,则需要检查从隔离器到淋浴间的电线)

3)如果可以的话,打开淋浴开关,将淋浴隔离器置于开启位置,淋浴器打开,它确实会跳闸....很可能是淋浴器故障或淋浴器接线不正确。

我希望这能帮助你解决你的电气问题。

2018 - 08 - 29 - t09:25:01 + 01:00

2018年8月29日回答

可能是电缆上的绝缘在负载下损坏了。建议你找个电工,用合适的测试设备给它做个绝缘测试。

2018 - 08 - 29 - t18:20:01 + 01:00

2018年8月29日回答

听起来好像电缆过热,这将导致MCB/RCBO绊倒。它有可能穿过固体水泥、木材或绝缘材料。

或者可能是一个小的水泄漏,导致短路跳闸RCD。

2018 - 09 - 03 - t23:00:02 + 01:00

2018年9月3日回答