iCR刚完成插接插件工程师重读约2.7有人告诉我,这是家庭证书失效正确值和值阈值

住在地产里时 我完全没有电工问题

MyBuilder电工3解答

最佳回答

外文术语Zs阅读量度地球连接对您属性内每一电路都有多好良好的连接地球对引信和MCB正确安全操作至关重要导火线和MCBs厂商(trip开关)有数据显示,一旦故障发生,他们的设备会快速跳动

电工根据安装保护装置(MCB或Feeder)的数据测试并比较读数他的结论是阅读达不到达标,因为阅读太高

报表中将注意到这一点,因为如果出故障,MCB可能不会快速或完全跳转

受影响的电路应进一步调查,故障发现并纠正

2018-08-12T12:15:02+01:00

2018年8月12日回复

允许Zs读 1.11ms
发生故障时,mcb/rcd无法中断配电(0.4s)
电路与BS7671不兼容,
这将是C2代码EICR不满意

2018-08-12T15:00:02+01:00

2018年8月12日回复

有TT系统读数完全正常低位实战全取决地球系统

2018-08-14T23:10:02+01:00

2018年8月14日回复