旧线型导火线现在不合法吗
房主
2012-01-12T14:21:52+00:00
7 MyBuilder电工回答
最佳回答
14164
2012-01-13T16:50:01+00:00
简言之no现版BS7671(2008年延期至2011年)仍然允许老式BS3036重线型引信即不违法
表示它们是一个相当粗路保护装置 与薄电路拆解器和残留电流设备 的保护和速度比较 两者都实为正常预期标准
有旧复用电线型导管时,宜咨询注册电工,以获取引文提升电机箱升级至现代双电联和MCB单元
值得一提的是,电机升级/变换与最近大多数家电工程一样,均由BS7671和P部分建筑规范所覆盖正因如此,工作应只由注册电工执行,电工是自认证能力计划之一成员NICEIC等
大都使用注册电工比未注册牛仔贵点,
if so请按下“相似”按钮
2012年1月13日回复
仿佛
60码
阿克辛顿·自2010年12月16日起成员·47作业,百分百正数反馈
maidstone系统·自2008年10月8日起成员·23号作业,百分百正数反馈
14171
2012-01-13T16:50:01+00:00
hi
不,它们不是违法的正确词词表示他们遵守BS7671即regs
答案是,不管他们不给你地球保护 只给你超载保护 一个新的双重CDD消费单元MCB's
希望它帮助
需要引用新板时通知我
谢谢
2012年1月13日回复
喜欢
11
欧平顿·自2011年11月10日起成员·5作业,百分百正数反馈
关联问题
- 能不能用瓷砖和老式粘性式瓦片翻旧瓦片,因为有些地方难以爬起
- 旧存储热电源持续点燃热导管
好存储器前天停电后打包
- 老Wylex5amp导线升级小型旅行开关6am
背景:灯光吹散,诊断线难为情 所以我们买了WYLEX 6a型B*
- 现有Cooker自接入新MCB后停止工作
旧炊事机(约7岁)工作时带线电阻盒