旧wylex 5安培电线熔断器升级为迷你跳闸开关6安培熔断器

背景:灯在吹,诊断与电线是尴尬的,所以我们买了WYLEX 6a型B*使这个过程更容易。这不是我们的解决方案,我知道熔断器爆炸是不好的,我们打算尽快修复。

我的问题:光熔断器目前是5a线熔断器,没有5a MCB等效。只有6a的MCB是一个选项,从5a升级到6a熔断器可能会造成任何类型的伤害,还是这是标准升级?

谢谢你的建议,心态的平和是无价的。

回复“DEACON ELECTRICAL SERVICES”:你没有阅读或回答我的问题。“真不明白为什么你会认为装上MCB就能解决一切问题”
我绝对没有暗示过。这只是简单地检查导致它爆炸的三个可能的灯中的一个。

回复“精致装修”:非常感谢,谢谢。这里的电器都是我已故的祖父安装的,我看着,所以我知道它在哪里和如何工作,有足够的信心测试配件,缩小范围,限制成本,但还不足以接触任何东西,哈。再次感谢,祝您有愉快的一天。

来自MyBuilder电工的3个答案

最佳答案

嗨,弗兰克,是的,6A是现代的同义词。取下所有灯泡,关掉电路上的所有开关。插入微型断路器,打开,如果它保持工作一次一个配件,直到问题被定位。如果在进一步测试之前它没有保持亮着,那么可能是线路有问题,需要电工进行诊断。

祝你好运,罗伯

2017 - 04 - 02 - t12:25:01 + 01:00

2017年4月2日回答

这将是一个很好的解决方案,但对于可重新连接的保险丝破裂,很明显有一个电路上的故障,需要在MCB的任何插头被考虑之前找到。真不明白为什么你觉得装上MCB就能解决问题。MCB可能比保险丝更容易绊倒。发现故障需要一个多名测试人员和一个电工在断开电路的情况下进行测试。
你的编辑……但它可能不是其中一盏灯。可能是电缆故障,可能是任何原因。这些都可以通过多台测试器来确定。我看得出你决心按自己的方式去做,所以继续吧。关于MCB的问题,我已经给出了答复,你怎么解决就看你了。
你的第二次编辑…等一下,弗兰克,我很清楚你想做什么关于MCB的事,我是想阻止你这么做!令人惊讶的是,有时人们会选择他们想要听到的答案,而不是正确和安全的答案。

2017 - 04 - 03 - t09:10:01 + 01:00

2017年4月3日回答


我将从拆除保险丝开始,对光电路进行绝缘电阻测试和连续性测试。此外,进行基本检查,如电路中的连接,将消除和更容易发现故障。

用6安安MCB替换老式保险丝不会解决这个问题,因为RCD会比旧保险丝更快地跳闸,因为热和磁效应。

希望这对您解决旅行问题有所帮助。

2019 - 01 - 03 - t21:45:02 + 0

2019年1月3日回答

发布你的工作,寻找高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题