并装有Wylex 30安眠保险箱 7kW电浴带10毫米电缆 双极隔离开关因为他不想花钱安装一个新的消费者RCB单元, 线路评分超过40A, 有可能安装Wylex盒中的40A引信以适应7.5Kw阵列这是真的吗
rjseagull
2013-08-04T12:28:00+01:00
1名MyBuilder电工回答
最佳回答
25903
2013-08-05T10:10:02+01:00
主要问题是刚果民盟缺乏保护所有淋浴厂家都要求电淋浴为CDD陶器(由淋浴带进指令手册中清晰说明)。这是因为第17版布线规则于2008年修订,为达标,刚果民盟必须安装用于7.5kw冲洗32ampBS1361引信载波替换老式30amp引信式引信阵雨7500瓦特除以230v供应电压正因如此,真不需要四百码导火线万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万然若不配配方, 可能完全失效淋浴保理, 更别提不遵守BS7671:2008
淋浴电路的任何更改均需由P部分注册电工执行并通知本地楼控件(详情见下链路查询)