询问商人

基础和基础

DPC上方铺路的前后块

您好,我最近搬进了一个新物业,并注意到前门和后壁的一部分揭露了一些相当小的上升潮湿问题。我显然需要快速解决这个问题。我认为这是前花园里的街区铺路直到物业墙,我发现很难找到DPC,所以我猜它在铺路下方。从我读的书中,这是一个不行。后花园的铺路在朝房屋的陡峭斜坡上延伸,而DPC再次在部分铺路下方。在这种情况下,最好的办法只是为了纠正DPC的违反,而不一定要使后花园完全制作或挖掘铺路。任何帮助都将不胜感激,因为我知道这会变得多么严重。谢谢

MyBuilder基础工人的4个答案

最佳答案

呼叫的第一个港口是提起前几行摊铺机并定位DPC,如果您说的是下面,那么最现实的解决方案是安装辅助排水管,并将它们挖掘到您的地表水排水管中 - 这将收集任何向下朝建筑物的水并相应地分配

2018-04-23T15:35:02+01:00

回答2018年4月23日

建筑法规说,铺路必须在DPS 150mm以下(两个砖砌课程)以下完成。如果安装通道排水管,则需要在安装的墙壁和其他障碍物之间至少留出4英寸的空空间。

2018-04-28T21:50:02+01:00

回答2018年4月28日

取出几排铺路式acco通道排水管将它们连接到您的排水系统,这将收集任何水流并摆脱它

2018-10-20T20:30:02+01:00

回答2018年10月20日

为了真正满足DPC漏洞,您需要将块从建筑物卸下一米的块。然后挖掘距建筑物约450毫米的立足点,深300毫米。重要的是要删除所有材料,块,沙子和硬核子基座,以便您最终要在DPC以下暴露于4个砖块。
接下来,您需要制作一些混凝土,并将沟槽填充到第三块砖的底部。。接下来是建造一个距建筑物6英寸远的墙壁路线,最好是混凝土块,直到当前的驱动式饰面高度。现在,您保护了DPC并确保气流。
下一份工作是在新墙的驱动器侧安装ACO排水管,理想地将其喂入可用的下管。现在,您可以将铺路的块转到ACO排水管上,并解决了问题并将持续下去。

2019-01-23T22:25:01+00:00

回答2019年1月23日

发布您的工作以找到高质量的商人并获得免费报价