我将开始拆卸我的厨房以安装新的厨房。我无法完成的作品的一部分是汽油工作。
但是,我今天下午一直在努力下方看,可以看到,气管道中有一个隔离水龙头,它关闭了橱柜后部的气体供应,就在炉灶下方。我已经对其进行了测试,当隔离阀关闭时,霍布不起作用,也不会轻。
它发生在我身上 - 我真的需要一名天然气工程师来临时断开连接吗?我可以自己隔离供应,并且还将通过螺母上的额外的“端盖”来扎根,并在线上固定在螺纹上的ptfe胶带,以封闭管道的末端,以防万一隔离阀不是100%效率的,即使阀门也可以,也可以通过阀门进行一些小的气体。
我很清楚,一旦新的机柜和工作表恢复了,我将始终使用一名加油工程师进行重新连接部分。...但是我想知道,断开自己的连接真的是个坏主意,鉴于那里有一个隔离阀?
如果我能通过考虑这样做,或者为什么断开自己的连接是个坏主意,我将非常感谢我是否会突出显示明显或危险的事情!
非常感谢
PS-一个合理地期望天然气工程师收取多少费用为1)临时断开连接,而2)随后重新连接?(球场数字确实会非常有帮助)
Mybuilder Gas Engineer的5个答案
最佳答案
简单的答案然而令人失望的是,关于“天然气方式”的规定,只能由气体安全工程师进行,在坚果壳中,没有人可以脱离/断开现场气体的连接,而无需相关资格。在您的情况下,法规似乎尤其是严格而严格,但这是出于上帝的理由。
这不仅是隔离服务阀和上限的简单气体,而且还有我们正在采取的其他重要气体安全检查。毕竟,我们主要关注的是您的安全!
而且,您已经正确指出要重新确定气体供应,同一登记的气体安全工程师也需要进行这项工作。
Myboilder不喜欢我们放弃特定的工作费用,因为这将受到审查。
回答2018年2月11日
是的,由于目前的规定,所有天然气工程都必须由训练有素且称职的天然气安全工程师进行。
关于Scott @ SJ Gas Solutions。
回答2018年6月4日
您需要一名天然气工程师来断开炉灶并确保安全。安全的安全注册提供了能力证明,规定执行工作的人了解相关的工作标准,最重要的是,一旦完成工作,就可以测试安全。不仅是您在工作的实际方面的表现,而且还具有实现所需工作标准的知识和设备。
回答2020年2月19日
相关问题
- 将燃气炊具 /煤气供应安装到它 +其他与汽油有关的问题
嗨,我将要购买一家(位于英格兰东北)的物业,并进行了对厨房区域和...的重大翻新。
- 我想更换煤气。煤气工程师是否可以购买我喜欢的型号,或者我必须去天然气消防店。
- 在楼上出售公寓 - 我是否需要 *第二燃气ECV安装以获得气体安全证书?
嗨,我将要在市场上销售,它的年龄为15年,配备了原始的燃气配件和电器(Combi boerer and Hob ...
- 新锅炉 - 如果有小气体泄漏,我可以安装新的锅炉吗?
嗨,问题,问题 - 如果有“小气体泄漏”,我可以安装新的锅炉,但是在允许的下降中?...