问这种
基础和基础
混凝土块和梁层与传统的监督
规划许可保持打开状态。基金会在年前城墙了。
块和梁楼现在建筑物矩形内的水平降低到半trench-fill混凝土的基础。
现在,外面的地面建筑全面具体的深度是1 m的内部建设水平降低到基础底面混凝土只有700毫米。
问题或不呢?
这是一个结构性的事情但是有人遇到过这个问题吗?
注意事项=想颠覆运动;加固的混凝土梁有块和梁层;没有柜台固体材料在四面墙。
意识到传统oversite科妮消除这个问题,
但为了稍微复杂的下水道在四面墙,
它仍然是容易块和梁层。我们对这事太多心了太多吗?
什么好主意吗?评论?
eddietryinghard
2018 - 02年- 08 - t09:04:38 + 0
2回答MyBuilder Groundworkers
最佳答案
66781年
2018 - 02年- 08 - t17:25:01 + 0
喜欢通过海报的问题
混凝土oversite等待网站的访问。
更好的热价值迄今为止更成本有效的解决方案
回答2018年2月8日
就像
1
埋葬圣埃德蒙兹•自2013年10月1日起•19工作,95%积极的反馈
66829年
2018 - 02 - 09年t22:35:01 + 0
基础是年前的意图B&B地板上,从那时起,你说oversite区域内的足迹已经缩减它表明你有一个基于粘土的土壤或差承载层所以我将坚持提议的B&B设计。
感兴趣的是有反胀保护放在立足点倒或要求时,问问你的建筑控制检查员对他们最初的检查基础安装时发表的言论,他们应该被检查的阶段,他们将能够最好的建议你前进
从热的角度块和梁地板需要遵守相同的建筑法规地面轴承板所以它不是一个较小的质量选择。如果你有限制访问B&B地板也可以有时比地面更容易和更快轴承板,只记得将通风口。
回答2018年2月9日
就像
1
相关问题
- 如何完成块和梁层完成与现有的地板吗?
块和梁楼已完成安装和扩展。然而,B&B需要150毫米低于现有…
- 刚刚注意到当你在一楼抽水马桶(混凝土楼板)泡沫时,你可以看到水来冲洗厕所管道进入污水管在地板上。
- 暂停木地板或暂停混凝土梁和块吗?
我试图评估如果最好暂停混凝土梁和块地板在我的厨房或传统的暂停…
- 潮湿的水泥地上没有地面
我们拥有一个平坦的,技术上是在一楼,但是低于我们的卧室和客厅没有财产,这是……