询问商人
扩展
如何用现有楼层完成块状和束式楼层
块梁楼安装完成扩展B&B需要比现有楼层低150毫米才能隔热75mm和75mmscre最优选择是什么 完成地板保持相同的高度
提前感谢
置绿色T&G板顶层- 置隔热或电棒顶上?
5答案 MyBuilder扩展构建
最佳回答
切尔腾汉市·自2008年10月29日起成员·34号作业,百分百正数反馈
高密度隔热 18毫米T&G绿色wedi板
粘结所有关节并浮动楼层
响应你最后一篇文章时,是的,只要把板放在隔热上,如上所述,粘合所有关节,在边缘留下扩展空白
2011年2月28日回复
存储港·自2007年11月13日起成员·3作业,百分百正数反馈
双选方案 1 减厚隔热并保持75毫米高压2使用浮动楼层系统,即75毫米固定15毫米平滑顶部
回复2011年2月25日
hi you have made a massive mistake or your builders have their is no way you can go with building regulations so if the floor cant be taken down to lower level then you have only limited options either disregard any floor insulation and go for a 90 mm screed or use a thinner insulation and make up the deiff with new floor screed .or use a false floor and use 3x2 timbers and 22mm or 18mm chipboard and insulate beteeen the timbers making sure you lay a membrene down first other than that ask the building control how best to resolve problem
回复2011年2月25日
75毫米Kingspan绝缘和18毫米T&G绿色芯片板顶部或70毫米隔热和22毫米T&G绿色芯片板顶部和当然所有关节粘合
2011年2月27日回复
关联问题
- 悬浮木上层由泥瓦墙和拖地慢跑
数层内部墙由木质楼支持
- 复杂厨房底层修复作业偶数楼怎么办
Hi,我的厨房楼层不平, 可见于此 https/ibb.co/3S3bM3h
- 可拒绝支付不按规定标准完成的工作
Hi,我们同意引用2500英磅重装饰大厅,搭建新乙烯楼层,换四扇门,包括再油漆
- 如何修复一楼
目前在四间卧室内2个卫生间新建地产完全优先