问这种
管道
顶层散热器不加热
更新:我们有一个加热工程师,他们发现了问题和阀是错误的所以取代它,我们现在有热!谢谢你的建议。
我们已经关闭所有其他散热器在阀门只留下顶层一个。还没有热量!我也检查和和阀门也不困。现在我快疯了!
顶楼上的散热器(3日)我们的房子不加热。我们锅炉工程师看看谁说它可能是系统中污泥。
然后我们打扫整个中央供暖系统与抑制剂之后。这似乎解决这个问题终于开始热,不过一两天之后不工作了。
我们把这一过程重复一次又一次,同样的事情。热一两天,因为!所有其他散热器供暖。
还有什么我们可以尝试自己的想法为一个专业的力量冲不是吸引人? !
谢谢!
zpatterson
2018 - 01 - 16 t23:06:35 + 0
2回答MyBuilder水管工
最佳答案
罗彻斯特•2017年9月14日以来的成员•13工作,100%积极的反馈
65938年
2018 - 02年- 05年- t20:10:02 + 0
你可以尝试关闭所有其他拉德的rad阀门和离开只是问题的一个,看看效果如何
但随着五角建议我需要平衡
好让我来问几个问题,但我相信你的锅炉工程师已经检查
1是系统打开通风或锅炉是一个结合
2当加热铜尾导致rad变热,如果是他们每次都变热
现在我问这两个问题的原因是第一位
如果一个开放的通风系统和加压然后可能你越来越rad的管道导致空气块
但是如果你有一个结合锅炉系统不会有空气锁,因为它的压力
其次如果尾巴变热的rad每次你把加热然后它只是rad,如果是这样的话就换一个新的
如果尾巴没有得到热然后你有一个问题在rad的管道工作运行
但更多的背景信息可以帮助我更多的猜测
希望它能帮助
回答2018年2月5日
就像
1
相关问题
- 散热器的家里不能正常升温
所有供热系统似乎工作好除了一个散热器2号楼地下室(锅炉)。散热器…
- 单一的散热器不加热
嗨。我在我的房子里有一个散热器不升温。这是一个相当新的散热器4/5years老我…
- 阁楼散热器不加热
更新:我们有一个加热工程师,他们发现了问题和阀是错误的所以取代它,我们现在有……
- 加热上面两个级别而不是在一楼
下午好,所以基本上我打电话给了一个绅士来看看我们的加热,地上没有热身…