房屋顶部的散热器不能正常加热

除了二楼的一个散热器(锅炉在地下室),所有的供暖系统似乎都正常工作。

尽管两个阀门都是完全打开的,但散热器并没有完全加热,而且散热器底部似乎比顶部更热。我已经打开了放水阀,但我可以把它打开几圈,让它停留一分钟以上,没有水流出来。

任何帮助吗?

锅炉的压力在1.5巴左右

来自MyBuilder Plumbers的6个答案

最佳答案

rad有空气,如果你有一个联合系统,你需要填写你的系统每次你让水,因为它是一个封闭的系统,需要超过通过进口水龙头但只有填补1.5酒吧,这是一个最好的工作完成2人将上下,所以上衣和其他出血rad.如果其传统系统确保你的集水槽让水进入你的系统,又一个2人工作很容易。
保罗

2011 - 12 - 19 t09:50:02 + 0

回答2011年12月19日

试着关掉所有的拉德,除了有问题的那个。这可能是供暖系统平衡正确的问题。我的观点是,其他拉德比上面的拉德得到更多的热水,所以接近所有其他拉德,把热水直接送到问题拉德。

如果没有,那么你将不得不调查问题散热器/阀门,从那里开始,要么新的rad trvs或新的rad。

谢谢

概念建筑服务

2011 - 12 - 19 t09:50:02 + 0

回答2011年12月19日

听起来像是一个气闸。你们的管道系统是组合式还是重力式?在顶部散热器上安装一个汽车通风口是明智的,因为这是空气通常会结束的地方(系统顶部)。如果你通过一个阀门关闭所有其他散热器,这将集中所有热泵的努力在你的一个散热器上。这个额外的压力会把气闸移出去。你说你会流血超过一分钟(是空气被释放还是完全没有?)如果这听起来太专业了,对你来说太难了,那么最好通过在这个网站上发布你的工作来咨询专家。有时你可以将气锁移到系统的另一部分(尽管通常它会从通风口出来或进入锅炉的膨胀容器)。汽车通风口的价格为10-15英镑,并更换关键通风口。

约翰

2011 - 12 - 19 t09:50:02 + 0

回答2011年12月19日

嗨,听起来好像有一个阀门卡住了或者放水阀堵塞了。

我猜是堵塞的阀门,这是一个水管工的工作,因为系统将需要排水。

2011 - 12 - 19 t09:50:02 + 0

回答2011年12月19日

听起来好像你们的一个阀门没有正确打开,或者你们的系统没有足够的压力,我建议你联系供热工程师

2011 - 12 - 19 t09:50:02 + 0

回答2011年12月19日

我怀疑你有油箱和气缸系统,即不是一个组合锅炉,进料和膨胀罐不够高,不能给散热器压力,要么把油箱抬得更高,要么通过安装膨胀容器使系统加压。然而,如果你有一个梳子,会有轻微堵塞在排气阀出口,只要把一个针,但要小心,它可能会射热水到你。在你的第2篇帖子之后,我现在知道你有一个combi,散热器里有空气,因为你说散热器底部会变热,所以把放血阀取出来,在洞里插一个针,在你这样做的时候,最好把散热器的两侧都打开。

2012 - 01 - 09年t17:50:02 + 0

2012年1月9日回答