问问商人
中央供暖系统
4个散热器一夜之间全部停止工作
我的一个散热器有一个微泄漏,所以工程师告诉我,安装了新的Vaillant锅炉,尝试CT1奇迹密封。我打电话给CT1询问产品,以及一个9个散热器的房子(4床2层)需要多少,我被告知需要3瓶(750毫升),但先尝试两瓶通过磁力过滤器,如果需要的话再添加更多。
我昨天下午5点加了2瓶,从那以后压力一直没有下降,但我现在注意到楼上6个散热器中有4个没有加热。这4个散热器的管道也都不热。
我把它们都放血了,锅炉管道是热的,其他5个散热器都工作正常。我还关闭了所有的工作散热器,看看这是否有帮助,因为我读到它可能,但没有运气。
为什么会发生这种情况,我该如何解决?
这是一个原因,为什么有4个已经停止工作,其余的工作很好?
谢谢
来自MyBuilder Heating Engineers的3个回答
最佳答案
斯塔福德•2017年5月11日会员•137工作,99%积极的反馈
在向您的系统添加密封剂之前,我至少会与vaant公司交谈,如果添加密封剂,大多数锅炉制造商不会履行保修书。如果你的系统有微孔管道,在新锅炉安装之前,没有电源冲洗,以保证它的清洁和无debree,封口器可能堵塞了你的管道之一。
2018年1月12日回答
如果系统中有污泥,导致散热器堵塞,有时会发生这种问题。也许可以试着关掉所有的散热器,然后一次打开一个,看看它是否能推动那个散热器?
您可能需要对您的供暖系统进行一次电力冲洗,然后相应地平衡系统。
也许可以找个人来看看是不是这个问题。
2018年1月6日回答
相关问题
- 布什炊具一夜之间停止工作
布什所有的电饭锅都停了。才一岁多,状况很好。昨天工作很好,但今天什么都没有....
- 楼下的暖气坏了
它有4间卧室(8个散热器)。建于1975年,2013年买下。这是一个推广性质。2015年更换锅炉....
- 低效的供暖系统和一些散热器不能工作
这是一处西北方向的4间卧室(9个散热器)。建于1975年,2013年买下。这是一个推广性质。改变了……
- 4路系统的灯在安装时工作,但很快就停止工作。
上周末,我在我们的楼梯天花板上安装了一个新的灯具,布线看起来相当复杂(4路),所以我拍了…