问问商人

中央供暖系统

4个散热器一夜之间全部停止工作

我的一个散热器有一个微泄漏,所以工程师告诉我,安装了新的Vaillant锅炉,尝试CT1奇迹密封。我打电话给CT1询问产品,以及一个9个散热器的房子(4床2层)需要多少,我被告知需要3瓶(750毫升),但先尝试两瓶通过磁力过滤器,如果需要的话再添加更多。

我昨天下午5点加了2瓶,从那以后压力一直没有下降,但我现在注意到楼上6个散热器中有4个没有加热。这4个散热器的管道也都不热。
我把它们都放血了,锅炉管道是热的,其他5个散热器都工作正常。我还关闭了所有的工作散热器,看看这是否有帮助,因为我读到它可能,但没有运气。

为什么会发生这种情况,我该如何解决?

这是一个原因,为什么有4个已经停止工作,其余的工作很好?

谢谢

来自MyBuilder Heating Engineers的3个回答

最佳答案

在向您的系统添加密封剂之前,我至少会与vaant公司交谈,如果添加密封剂,大多数锅炉制造商不会履行保修书。如果你的系统有微孔管道,在新锅炉安装之前,没有电源冲洗,以保证它的清洁和无debree,封口器可能堵塞了你的管道之一。

2018 - 01 - 12 t08:40:02 + 0

2018年1月12日回答

如果系统中有污泥,导致散热器堵塞,有时会发生这种问题。也许可以试着关掉所有的散热器,然后一次打开一个,看看它是否能推动那个散热器?

您可能需要对您的供暖系统进行一次电力冲洗,然后相应地平衡系统。

也许可以找个人来看看是不是这个问题。

2018 - 01 - 06 - t21:05:02 + 0

2018年1月6日回答

电力冲洗肯定堵塞了部分系统的管道,这一问题与以前的客户消除了

2018 - 01 - 09年t08:10:01 + 0

2018年1月9日回答

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价