问这种
电
海沟swa的铺设
我需要运行SWA从我家到我的花园(将雇佣一个火花这样做)插座和灯一个新的车间,但为了节省成本我将挖沟长约180英尺。
我读过600毫米是体面的深度埋葬,这是正确的吗?宽度可接受什么?
有什么规则关于沟被接近树木或灌木/根?
jackharris_97
2017 - 12 - 24 t16:00:39 + 0
从MyBuilder电工3答案
最佳答案
65004年
2017 - 12 - 24 t16:55:01 + 0
你好杰克,
前些年,有特定的深度电/气/水,现在供应部门几乎没有刮掉表层土。在你的情况下埋SWA也不重要只要接地规则应用。1。钢(SWA)必须在源和接地受30毫安RCD保护。负载端(车间)没有连接到SWA地球。这里你将形成一个TT接地系统(埋铜杆),将你对这个区域的隔离接地。记住你的负载要求。如果您正在运行一些灯和说几套接字你可能画18安培左右,在这种情况下,在这个距离,你需要一个10毫米2核心SWA电缆
问候
迈克
回答2017年12月24日
喜欢
1
65085年
2017 - 12 - 29 t11:15:02 + 0
工作计划应报告的工作,你的电工需要签署和认证工作开展构建控制。
找电工,同意一个计划再挖。你不想挖600毫米发现他们想要的800毫米,使签字。
回答2017年12月29日
就像
1