问问商人
中央供暖系统
我把x400冲出来了吗?
你好,三年前我在我的两床公寓里安装了一个组合式锅炉和新的中央供暖系统。在装饰后,我除去了所有的拉德,只留下一个拉德,所以认为抑制剂在那之后非常弱(从拉德流出的水是黑色的),所以决定冲洗和更换抑制剂。
三周前,我添加了1升哨兵x400,并在早上打开所有拉德。
今天我试图冲出来并添加X100。
我有两个排水管,一个在卧室,一个在休息室,被告知我需要使用两个。
所以我把软管连接到卧室一号和楼下外面,然后排水(所有的rad阀门都开着)。用完后关闭阀门,用充液回路重新充液排水。这样做了大约7次,但水从来没有真正变清,但我认为我不能再这样做了。我在休息室重复了这个过程,做了五次。
没有填充,我试图添加X100到休息室rad使用填充套件从瓶。然而,大多数都不愿意进去,瓶子里的水变黑了,所以看起来拉德不是空的,所以不得不抽出另一个拉德,用注射器把x100的大部分注入气孔,这非常混乱。
我担心的是我没有正确地排水系统,但我不明白为什么,因为物理学说,所有的水在软管底部应该出来。我清楚地看到它从楼下出来,可以听到它从拉德里流出来。我真的希望它运行清楚,并担心我已经在系统中留下了一些x100,因为它说它应该被排水和冲洗出来。水的颜色肯定比以前浅了,但不清澈。
任何建议都很感激,我做了什么明显的错误吗?
非常感谢,
西蒙
来自MyBuilder Heating Engineers的2个回答
最佳答案
听起来系统里有污泥,而x400并没有完全清除。X800最适合这种情况。尝试关闭rad打开一次与填充环打开和冲洗通过。下排水系统时,别忘了打开通风口
回答2017年9月30日
Urmston,曼彻斯特•2019年3月1日起成为会员•83工作,99%积极的反馈
你没有说明你的管道是铜的还是塑料的!!
如果是塑料,你需要生物清洁剂,magnaclean有一个很好的产品,我认为它是MC7生物清洁剂。
这样就能把黑色的东西清理干净,如果你的系统是塑料的,谁知道呢,也许你的系统是塑料的,铜的任何情况下都可以用它来清理。
回答2019年6月30日