问这种
气体工作
紧急通风需要,请建议
我只是想确认什么类型和需要多少通风的锅炉。锅炉已经实施了30年,总是检查没有错误。现在我们已经购买了房产,对锅炉由于缺乏风险通风。
锅炉是一种理想的w200 CF50 Gc 41429 18岁
新的人说我们需要高和低通气,但据我所知手册这只是如果锅炉本身在柜子里
:萨利赫
2017 - 09 - 21 - t08:07:59 + 01:00
2答案从MyBuilder天然气工程师
62013年
2017 - 09 - 28 - t09:40:02 + 01:00
如果锅炉位于内部房间/空间并不直接与外部通信遵循下列空气通风要求:
高:170厘米的正方形
低水平:340厘米的正方形
如果锅炉/空间坐落在一个房间,一个合适的外墙直接与外界沟通,然后下面的空气通风要求:
高:85厘米的正方形
低水平:170厘米的正方形
注:上面的空气通风要求的必须遵守显然如果锅炉内部房间内/外空间,并不直接与大气/通信也是一个类型的通风口必须NON-CLOSABLE和不受任何障碍,如家具/书案例/货架等最重要的!
强烈建议您符合公司探测器太靠近锅炉,遵循公司生产指令在安装它!
请忽略下面的职位有关,通风
需求,正如你所提到的锅炉舱或柜子里,没有特定的标准预定义了/体积的大小
“车厢”所以上面给出的数据从制造商的规范在锅炉安装手册。请不要偏离!
回答2017年9月28日
就像
0
相关问题
- 紧急:3床半@da8——油毡纸严重撕裂和损坏,建议需要和维护?
我们首次购房者买房DA8和接近交易的日期。我们检查了财产最后一个…
- 烟囱通风——它总是需要吗?
你好,请找一些建议!我们生活在一个床上1930的半独立式住宅与板岩顶板和两个烟囱。我们……
- 建议需要——石板屋顶在维多利亚时代的小屋
我的男朋友和我是想买我们的第一个家,这是一个老维多利亚end-terrace小屋(1890年建)和房子……
- 建议购房者需要——主墙问题报告
我的男朋友和我是想买我们的第一个家,这是一个老维多利亚end-terrace小屋(1890年建)和房子……