你好,

根据我们最近进行的一项工作,我有一些问题和疑虑。

我们最近购买了我们安排完全重新装修的物业。作为这项练习的一部分,我们被告知我们应该让插座从滑雪板上移至墙壁中的调节高度。

我们还要求在卧室中添加两个新插座,以便它们在更方便的地方,另一个要密封。我们还将现场灯替换为新的点灯(没有额外的灯,只需直接交换外壳)即可。厨房里没有工作。

我问那个负责所有工作的家伙是否有资格,他向我保证(尽管事后看来我没有收集任何确认)。

当我们的地板家伙来到客厅的地板上时,我提出了我的担忧,发现似乎是一根活电缆(末端绑在末端),挂在一个已经抬起的插座旁边的墙壁上。

我已经测试了所有插座,它们工作起来,因此似乎不会从该插座上锤击。我们的装饰师说,这条线是这样发现的,并且在胶带上并不危险。

整个情节引起了很多关注,我们将在本周移动。我已经要求我们的装饰员提供一些保证和洞察力,以了解他的电工如何安装新的插座等,但几乎没有回应。我自然而然地担心如果其他流浪电缆挂断出去,则没有正确添加新插座的功率或震动(或更糟)。

我的问题是:
- 我应该期望哪种认证 /签名(如果有)(如果有)(1,提高现有插座,2个添加新插座,3个更换现有点灯的配件)?
- 尽管没有出现重大工作,但我是否需要向任何人报告此类工作?
- 如何检查在凸起的插座附近发现的那条电线是现场的。
- 我应该扣留最终付款,直到得到我的舒适感?

会感谢一些投入。

谢谢

Mybuilder电工的5个答案

最佳答案

我不会向他付钱,直到他回来并解决了您的担忧。您知道工作是否是由Sparky完成的吗?您的安装应已事先检查,以确保RCD保护,主地球和主要保护性粘合导体。您应该已经收到了没有粘贴电缆的工作的次要工作证书!我认为您在这里获得了不良服务。这听起来是由等级业余爱好者所做的典型抨击,他们知道一点但还不够。

2017-08-06T11:25:01+01:00

回答2017年8月6日

您好,如果您有任何疑问,我从事建筑交易已经30多年了。
我希望这对托尼有帮助

2017-08-06T09:20:02+01:00

回答2017年8月6日

尊敬的先生,
是的,您应该向您发放次要工作证书确保安全
问候
大卫c

2017-08-07T13:05:01+01:00

回答2017年8月7日

从已经说过的内容来看,您需要为已添加的每个新套接字和任何新接线的次要工作证书。如果通过使用关节扩展了电缆,这也需要较小的作品。例如,如果您创建了2个新插座并移动了2个位置,则需要4个次要工作证书,因为有4个次要工作。相反,电工可以签发电工安装证书以覆盖全部。

2017-08-07T15:05:02+01:00

回答2017年8月7日

您应该在工作完成后给您提供较小的电气安装工程证书,这应该在其上有承包商签名,因此是具有法律约束力的文件,证明了安装是安全的。如果后来发现不是您的行动方案,那就是将物品正确放置,然后在小额索赔法院中索取原始承包商(如果他不愿意自己不愿纠正该问题)的费用。

我将确保电工通过粘贴的电缆解决您的问题。可能无法完全删除此问题,但是还有其他方法可以使这一安​​全。

我建议将来,当您进行任何电气工作时,您必须规定承包商必须根据各种计划进行注册,例如Napit,Niceic或Stroma,因为这将使您保持一定的安心。

2017-08-08T13:30:02+01:00

回答2017年8月8日

发布您的工作以找到高质量的商人并获得免费报价