问一个商人

改变光开关和插头插座楼上现在电跳闸了

我改变了所有的插座和开关在我家楼上从塑料到chrome。当我做电跳闸,不断做3 - 4小时后每3 - 4小时。昨天我测试了所有的插座与插头测试和显示三个绿灯,表示他们都好。脱下我的电灯开关,发现大厅里生活方式和中性松散所以改装这和离开时,我想我已经解决了这个问题,但24小时后电跳闸了。不确定我是不是需要一个不同的开关类型作为走廊可以从楼上下来,开启和关闭吗?其他任何建议之前,我脱掉所有的其他交换机吗?

从MyBuilder电工4答案

最佳答案

电话一个合格的电工之前把房子烧掉的。

2020 - 05 - 27 t20:11:33 + 01:00

回答2020年5月27日

调用一个电工

2020 - 05 - 27 t20:35:02 + 01:00

回答2020年5月27日

您将需要一个电工,但它可能是一场噩梦来确定如果是偶尔的错你可以通过关闭套接字然后看看它仍然旅行见versa所以你知道哪个电路造成的问题我把它脱扣rcd不是英国

2020 - 05 - 28 - t10:05:02 + 01:00

回答2020年5月28日

有相当多的变量,每个套接字将会来检查,我猜电缆金属招牌被困,但需要进一步的测试来确认. .

2020 - 06 - 06 - t16:20:03 + 01:00

回答2020年6月6日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题

问题类别