问一个匠人
浴室配件
浴室提取器问题
我的浴室提取器的管道沿着外墙的路线至少有3个弯曲。我认为这使得提取器无效 - 如果我运行热水淋浴,我没有看到从外墙通风口出来的蒸汽。通常允许有多少弯曲的管道?
谢谢你的回复。我有一个Manrose XF100S提取器风扇,并且管道到外墙的管道约为6米,至少有3个弯曲。只是为了澄清你是否建议有效地在导管的末尾有效地提取垃圾箱,然后会出去墙上的通风口?假设管道未被绝缘(难以检查其在地板以下)将在凝固之前将空气拉出来?我会更好地获得一个我理解的离心提取器可以进一步推动蒸汽吗?
rsumman.
2017-08-02T10:41:25 + 01:00
来自MyBuilder Bathroom Fitters的2个答案
最佳答案
60634
2017-08-03T18:20:01 + 01:00
由问题海报所喜欢
您好,测试弯曲,管道和烤架电阻的唯一真正方法及其对气流凹槽的影响是通过使用校准的风速计。否则这只是猜测。安装程序将不得不是F部分注册的,并且必须向这项工作通知,除非这只是像更换风扇的类似。他还将拥有他的设计文书工作和校准让您看看。私营系统1风扇在浴室中需要至少将15升的一秒钟吸取。系统2和3有点复杂。
希望这可以帮助。
此外:门底切需要9毫米。我看到150毫米的风扇进入替换100毫米,直到底切到底没有有效。
2017年8月3日回答
像
4.
相关问题
- 提取器风扇通过浴室里的瓷砖墙
嗨,我想在浴室安装一个提取器风扇。我在以前的问题中读过这不是一个好主意......
- 浴室提取器围绕玻璃粉丝(水滴下抽取器管)
今天冬天开始注意到霉菌。以前的提取器粉丝很旧,并且它替换了一对...
- 关于提取器风扇的问题
搬进了一个新的,顶层平板,我的浴室在天花板上有一个抽油机。它背后的管道推动了所有......
- 浴室提取器风扇停止工作
你好。希望有人能回答这个问题。我们的浴室提取器风扇已停止工作。当你时,它应该来