询问商人
转换-通用
变换前移动锅炉和消费者单元
计划明年初转换车库 开菜店车库会变成厨房 我想把锅炉和消费者单元隐藏在厨房单元内
目前我的消费者单元 单面面墙 车库前旧单元 我已经有句引文替换它我在想尽快升级假设电缆松散后,车库隔热后很容易移到新墙上?电工知道计划转换 而不建议等待
锅炉在主车库墙中间 内块墙锅炉需要沿墙几尺移动并升级为小锅炉,该锅炉将安装在标准墙单元内(I'm thinking Worcester Bosch 28cdi)。城墙登上前 是否可以先做这项工作或更好等待
我在想,如果这些大型作业现在能完成, 对我雇用的转换公司会更好
疯狂
2017-07-13T15:42:03+01:00
MyBilder转换专家回答
60103
2017-07-17T07:45:01+01:00
正在升级的消费者单元通常算法不错,因为新单元远为安全选择
我担心电缆需要扩展,如果不正确处理,今后可能引起问题视新墙厚度而定,电工或可提前装配消费者单元并装上冲水装箱,由搭建者隔开圆环
检查您的电气公司是否计及新隔热值,因为这可能影响已经使用布线的适配性
最重要的是,在替换单元的两个阶段都得到认证if inEngland/wales两次都可修改建筑物控制
2017年7月17日回复
仿佛
0
关联问题
- 新建消费者单元安装并“调查进度测试报告BS76712001”证书发布-部分电工表示他不通知理事会-他应通知吗?
不确定我这里是否有问题电商按揭保留链表如下:无弧式保护主尾
- 地球连接天然气供应-车库转换问题
哈罗电工-我希望你很好计划修车厂转换 并有问题解决天然气供应
- 第二消费者单元为EV充电并供电
Hi为我完全愚蠢的问题表示歉意但我需要帮助最近我开始建花园室
- 新消费者单元正常吗? 完全没有回线
东约克郡三床地产 建于1950年代我们用EICR完成