问一个商人

管道

我的散热器的裸露管道穿过地板,我怎么知道哪根管道需要恒温器

来自MyBuilder水管工的14个答案

最佳答案

首先变热的是气流
大多数现代属性都是流动或返回

2011 - 12 - 05 - t11:05:02 + 0

2011年12月5日回答

你好,

根据经验,大多数恒温阀在系统返回时工作。检查阀门本身,在出口附近应该有一个小箭头。如果箭头指向远离阀门,它需要去散热器的返回侧,如果它指向阀门,它应该在流动侧。
如何区分流动还是回流?关掉锅炉,让系统冷却,转动
它再次打开,同时感受两个管道进入散热器首先变热的是流动,较冷的是回流。

快乐的修复。

的家伙。

2011 - 12 - 05 - t11:05:03 + 0

2011年12月5日回答

当你打开暖气时,最先加热的管道是流量,你的阀门应该在散热器的这一边。然而,你现在可以购买双向或逆流阀,可以走在散热器的任何一边。
问候,亚历克斯。

2011 - 12 - 05 - t11:05:03 + 0

2011年12月5日回答

你好,大多数恒温器是双向的,将工作在流量或返回。
希望这个有帮助。

2011 - 12 - 05 - t11:05:03 + 0

2011年12月5日回答

几乎所有的恒温阀现在都是双向的,所以它们可以在任何一端。

2011 - 12 - 05 - t11:05:03 + 0

2011年12月5日回答

散热器恒温器现在是通用的,工作在流量和回流

2011 - 12 - 05 - t11:05:03 + 0

2011年12月5日回答

你好,

大多数阀门都是双流的,所以在哪里安装TRV并不重要。我建议你把它放在不会被家具、窗帘等阻碍的一边,而且容易调整。

不要忘记清理你的系统,当你清空它,然后补充抑制剂。
问候
迪安

2011 - 12 - 05 - t11:05:03 + 0

2011年12月5日回答

使用可以双向流动的plumbase贸易阀

2011 - 12 - 05 - t11:05:03 + 0

2011年12月5日回答


不用担心大多数热散热器的阀门是双向流动或回流的,你可以看到阀体上的箭头会向两个方向走。
我希望这对戴夫有所帮助

2011 - 12 - 05 - t11:05:03 + 0

2011年12月5日回答

你应该把rad流管上的恒温器,,你可以发现这一点,当你打开你的加热管的rad热水首先是流管即是穿越的散热器第一然后通过rad的另一端管、回水管,,所以基本上最热门管到rad通常是流方面,,希望这有助于理查德·塔戈特问好

2011 - 12 - 05 - t11:05:03 + 0

2011年12月5日回答

购买可逆转的TRV,这些既可以流动,也可以返回,将工作完美。它们只是多余的一点,随着时间的推移,别针不会粘住。祝你好运,大卫·奥利弗

2011 - 12 - 05 - t11:05:03 + 0

2011年12月5日回答

嗨,亚当,今天你可以安装一个恒温散热器阀门到任何一个管道,他们是可逆的,只需要向你的管道商人询问正确的类型。否则,你可以打开暖气,走到每个散热器周围,感受管道。首先变热的是气流。这是用来装恒温器的。祝你好运

真诚

马丁·希斯洛普

2011 - 12 - 05 - t11:05:03 + 0

2011年12月5日回答

打开中央暖气,看看哪边先热起来。那一边是你的流动,另一边是你的回报。通过将恒温阀放在流量侧,您可以通过散热器精确控制温度。

2011 - 12 - 05 - t11:05:03 + 0

2011年12月5日回答

先热的那个。

2011 - 12 - 05 - t11:05:03 + 0

2011年12月5日回答

发布你的工作,寻找高质量的商人,并获得免费报价