问这种
电
插座开关不关闭新面板
晚上好,我有了新的插座面板。旧的是旧黄铜。新的chrome的工作好与一个套接字但是如果我把我们的电视扩展导致开关不会关闭,直到我拔掉插头。这不会发生在一个插头。或者只有2/3插头而不是5在扩展。现在这是因为插头加起来超过13安培和安全特性?/连接不正确或错误的开关。它没有发生在旧的套接字所以我丈夫相信这是一个插座或接线问题。
谢谢你的回复。插座上的开关,才关掉扩展铅移除和等待2分钟。这电影回到位置上,不点击。我返回他们,让他们更换。我试着插入扩展铅变成一个套接字并没有问题。相同的扩展导致插入老双套接字,我们从来没有这个问题。只有在3双套接字。也与电工在工作中说它不会是一个布线问题如果不是正确的他们不会权力。物品插入扩展铅是电视,DVD播放器,声音酒吧和铬。
从MyBuilder电工5答案
最佳答案
你好,它肯定不会是一个安全特性,不可能超过13安培保险丝额定值的扩展导致不管有多少东西插入,你可以测试是否这种情况发生在另一个套接字?
如果有人为你安装这些只是让他们回火和交换1 /是否仍然会发生。布线的问题可能会导致问题在其他地方最有可能错误的套接字。
希望这能很快解决,祝你好运,抢劫
回答2017年3月3日
你好你是什么意思的开关关掉吗?哪个开关?你是说插座上的开关关掉电源扩展领导吗?如果是这种情况可能是一个错误的套接字。它不会有任何与插头加起来超过13安培。有一个保险丝在电器插头,确保不使用了如果他们比13安培和打击。在现实中,电器将很少使用13安培。
回答2017年3月3日
相关问题
- 电源插座没有恢复。新安装铜2013年10月。P部分证书
在2013年10月我有一个新的6方法可把负载双RCD消费单位安装替换原来的4融合“木”保险丝盒……
- 壁板开关不关掉
我的壁板开关和保险丝没有关掉灯不亮了。我有一个人出来运行一个新的电缆…
- 取代双保险开关插座,插座
我们正在改变我们的电视,因此我要装修,现在是最理想的时间改变这墙……
- 融合灯,RCD不跳闸,但没有灯3个房间吗?
有一个问题,那里的天花板聚光灯集群,降下来,拿出活线关掉电源电路……