问一个商人
屋面
这样做对吗?
你好,
我正在屋顶上工作,但有人说了一些话,这让我怀疑是否做得对。
首先,在重新安装屋顶的地方,透气膜被塞在引线下面。有人建议应该更换铅,因为上面的裂缝会让水进来。屋顶工人说水进不去。你怎么看?
http://s1249.photobucket.com/user/azerazertest1/media/IMG_1278_zpski9jwpbq.jpg.html
其次,报价包括对主屋顶的修理。瓷砖和墙壁之间有水,这些地方的灰泥经过多年的风化。他们说他们试着把它装好,但它总是从缝隙里掉下去,所以他们要找一些可膨胀的泡沫来修补它。这是正常的做法吗?
http://s1249.photobucket.com/user/azerazertest1/media/IMG_1276_zpslxsqw8hn.jpg.html
第三,新的落水管被安置在一个像这样的瓶子沟里:
http://www.screwfix.com/p/floplast-d510-circular-grid-bottle-gully/28956为了防止水花溅到墙上,管子应该插进去吗?
回复感谢!
谢谢
蒂娜x
一个来自MyBuilder屋顶工人的回答
最佳答案
嗨,蒂娜,
答案1。
我猜这部分的屋顶是靠墙的我们的引线是固定在砖床线上的?
如果是这样,通常的做法是把透气膜搭在引线下面。
屋顶瓦应该然后对接紧密的墙壁捕获膜允许铅模具在瓦上,6“上6”下
答案2。
我们个人不会使用可膨胀泡沫,它的可膨胀性会迫使瓷砖抬起,造成不均匀的外观:/
如果它继续脱落,我们将在可能的情况下在内部或外部用岩棉或类似的东西包装腔。
如果不能更换山谷托盘,它将自己一个新的玻璃纤维托盘。
回答3。
是的。下水管应该穿过水沟,应该有一个橡胶套筒,可以是圆形的,也可以是凹形的,连接到水沟的顶部。这为工程与周围区域形成了一个顶部的固体屏障。
但下水管肯定要通到沟里一英寸左右。
希望这有助于
2016年12月16日回答
相关问题
- 我有一个单块杠杆水龙头,不知道牌子,漏水了。有人告诉我,我可能需要买一个新的水龙头,这是不对的,应该可以更换洗衣机吧?
如果需要的话,我可以给你发照片
- 我们做了些拼盘,然后封了起来。我们犯了用丝绸乳剂作画的错误。我们已经打磨好了,打算试着用哑光乳剂给它上色。走这条路对吗?
这是沃尔·巴特勒写的
- 我的瓷砖工正在用旧的胶粘剂平整地板,他无法去除。这样做安全吗?
你好,我刚买了一套房子,现有的厨房地板瓷砖都在移动/开裂,因此我…
- 我的暖气片很热,但我的卧室很冷,我该如何解决这个问题?
我在这间卧室里待了四年多,一直在处理这个问题。让我来介绍一些背景信息:我18岁,在……