问问商人
管道
Combi失压
组合锅炉失去压力,但没有明显的内部泄漏迹象(散热器,阀门,接头等)。外部15mm铜泄压管无水。从凝析水管中流出的水,但使用CH?锅炉将保持1.5 bar,锅炉电气隔离,仅在HW上,但在CH上时开始失去压力。当电隔离时,CH系统仍然与锅炉物理连接吗?即,如果存在内部泄漏,电气隔离锅炉是否会物理隔离CH回路,因此你不会期望在锅炉上看到压力下降?除了我还没发现的内部泄密还有其他可能吗?
房主
2016 - 12 - 13 - t14:53:02 + 0
来自MyBuilder Plumbers的2个答案
53156
2016 - 12 - 15 - t06:25:01 + 0
嗨。仅仅隔离电源,压力不会改变。锅炉将始终连接到CH流和回流管道工作。如果没有任何迹象表明锅炉内或周围或PRV外部有水,那么不幸的是,听起来你还没有发现漏洞!有时,锅炉中有故障的压力容器会给你错误的读数,这可能值得调查,看看容器中是否仍有足够的空气。希望这能有所帮助。谢谢
回答2016年12月15日
就像
0
威勒尔•2016年8月2日成为会员•20.工作,100%积极的反馈
相关问题
- 乌鸦热冷凝风扇组合锅炉迅速失去压力
嗨,有人能帮忙吗?我4个月前刚买了一栋房子,锅炉还好,但随着天气越来越冷,锅炉就……
- 凯斯顿锅炉每天损失超过半巴压力,请帮助!
您好,在这个问题上耗尽了所有的论坛,我仍然不确定是什么导致我的combi锅炉失去压力。我…
- 为什么锅炉总失压?
我的组合式锅炉刚用了7年多,安装人员教我如何在压力过低时重新加压。所以总的来说…
- Combi失去压力-请帮忙
你好。我已经更换了我的combi上的各种部件,膨胀容器,PRV,压力开关和分流阀,但我的combi是…