问这种

中央供暖系统

结合失去压力,请帮助

你好。我有各个部分结合取代,扩张血管,减压阀、压力开关和分流阀但我结合仍然是下降的压力。当热水压力上升,但一夜之间通常显示一个低压错误代码。我认为我有一个泄漏虽然我不能看到一个。是一个泄漏唯一可以现在或可能有另一个在锅炉故障吗?

如果它只可能泄漏有没有得到常规供暖工程师或者我需要有人专门从事泄漏检测吗?

编辑:谢谢SOS管道,我会让工程师看看这个。如果主热交换器有问题,看起来很昂贵的修复,其10岁的锅炉,它会更有意义只是购买一个新的锅炉?

3回答MyBuilder供暖工程师

最佳答案

嗨,你的热交换器被检查为这可能渗漏和蒸发或冷凝管道工程,如果作为一个。需要isalate锅炉和压力测试。泄漏可能对系统不可见。只需要半杯满松散的压力计。马克

2018 - 07 - 12 - t20:20:02 + 01:00

回答2018年7月12日

最可能的原因是换热器的声音,这是我第一次想在他人之前

2018 - 07 - 12 - t22:45:02 + 01:00

回答2018年7月12日

如果水压力超过3时呼吁热水压力释放就会被激活。这也许在减压阀出口压力下降将组织并检查第二天如果湿

2018 - 08年- 08 - t17:20:02 + 01:00

回答2018年8月8日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价