你好
我们在维多利亚时代露台的一楼开了开火。一年多以前,金属烟囱衬里是专业安装的,与此同时,烟囱堆栈本身已修复,添加了col胶(我认为是典型的类型,具有金属上衣和网状侧)。
从那时起,烟囱不太好,烟雾进入了房间。如果我们打开一个窗户,通常会纠正它,直到大火燃烧得很好,但这是不便的,除非大火咆哮,否则一旦窗户关闭,烟雾将再次进入房间。
在与他人的对话(不是专家!)时,有些人说cowl可能是问题,在发布此问题之前,我考虑仅发布一份工作来获取报价来删除它。也许这完全是错误的方法,但是如果这意味着抽奖问题消失了,那么在烟囱中筑巢的风险是一种风险。如果需要,我总是可以更频繁地扫过它。
当衬里适合专业时,购买前烟囱/开口是在购买前测量的,因此我可以肯定的是,这是正确的尺寸。另外,作为维多利亚时代的古老房子,烟囱应该足够高,并且房子没有任何高高的建筑物,尤其是附近可能会影响外面风的建筑物。
如果我让某人用另一种类型替换标准的鸟/雨牛,烟囱会更好吗(我已经看到了“疯狂的旋转器”和“ windkat”在线上)?
希望如果有人可以提出解决方案或分享对他们有用的东西,那么我就可以发布工作以解决问题。
谢谢你。
P.S.烟囱在安装衬里/围墙之前没有任何抽签问题。
P.P.S.我们使用良好的,经验丰富的原木和我们可以找到的最好的煤炭,因此与潮湿的燃料等无关。
Mybuilder烟囱和壁炉专家的2个答案
最佳答案
Shepton Mallet•自2015年4月7日以来的会员•75工作,100%积极的回馈
嗨,你知道他们在烟道上排成什么尺寸的衬里吗?8“+??大多数牛to都允许烟气足够快地逃脱以不影响抽签,并且由于我看不到cow的情况没有降低的草稿问题。我假设我从烟道最初是砖9x9的房子,如果他们设法降低了8英寸的衬里(最少需要16英寸的粘土壁炉的开火所需的最低限度)。房间大约200厘米2左右,取决于烟道的尺寸,这不仅要替换燃烧的空气,而且要替换大火正在吸收烟囱的过火空气,没有足够的通风会阻止这种防火空气,并可能使它变得烟雾Co的危险建筑。尝试稍微打开一个窗户,看看这是否有助于在大火进展顺利或吸烟时抽奖。希望这对史蒂夫有所帮助。
回答2016年12月11日
相关问题
- 可以在没有其“烟囱”的情况下适合“烟囱风格的厨房提取器?
我想在烟囱乳房内的炊具上方的kithen中安装一个提取器。烟囱内部空隙的深度...
- 烟囱乳房周围的潮湿 - 烟囱已重新命名,重新启动和恢复
我很长一段时间以来一直寻求解决我的问题的答案...但是,在几名工人和成千上万的工人花了数千英镑之后,问题是...
- 去除烟囱乳房和封盖烟囱
大家好 - 希望您能提供帮助。我正在翻新我的房子,作为工作的一部分,建筑商已删除了烟囱...
- 厨房烟囱乳房拔出器使用自然抽奖的烟囱
我最近有一个新的厨房,其中一部分是在开放的烟囱乳房中安装电动炉和烤箱(...