很长一段时间以来,我一直在寻找这个问题的答案。然而,在几个工人和数千英镑的花费之后,问题仍然存在,现在似乎更糟了。

有问题的烟囱被重新指向,重新启动,重新加铅……砖墙外的开窗和烟囱用刷子在液体中进行了防水处理,烟囱罐盖上了一个应该是通风帽的盖子。

但是烟囱在房子内部靠近屋顶的地方,滴落在油漆上,非常潮湿,滴水有一种有趣的稠度,几乎像油一样,一楼的烟囱乳房似乎有大约半米到一米高的潮气……但更奇怪的是在烟囱胸的前面,在一楼,出现了一些黄色的斑块,这些斑块又有一种油的感觉……下雨的时候,我可以听到从地面和一楼的通风口滴漏的声音,我很沮丧,我觉得帽子可能装得太紧了,可能因为这个原因无法通风,所以我们呼吸时可能会凝结....烟囱胸有两个锅…不知道雨水是怎么进来的,因为它一直在滴水。

我不想花更多的钱,因为我总共花了超过2000美元,有大约4个不同的人来做事情,我需要正确地诊断和解决问题。不知道该做什么,给谁打电话,或者有什么问题……我听到了堆里可能的碎片,上升的潮气,冷凝和上升的潮气等等……任何人在那里诚实,可靠,不昂贵,可以告诉我任何可能帮助????

来自MyBuilder防潮专家的4个答案

最佳答案

亲爱的里卡多,

在这里你可能很难得到答案,主要是因为我们无法“看到”问题是什么。

例如,在做出准确的评估之前,有许多问题需要回答

1.该物业是独立的、半独立的还是露台的?问题可能是水从烟囱的邻近一侧渗入,砖可能部分倒塌等

2.在上通风口和下通风口上有多少平方厘米的空闲空间?-可能太大(让水进来)或太小(不允许充分通风)

3.你能肯定地说,商人在一开始就正确地重新指向,启动和闪烁吗?

4.“油渣”的问题很容易解释。任何用于煤炭或木材的烟囱都变得根深蒂固....当烟囱受潮时,它会渗透到灰泥中——即使是在使用中的烟囱,如果它们不定期“点火”的话。

5.在烟囱的底部发现上升的潮气并不罕见——它们传统上没有潮湿的课程,没有足够的通风或进水,你会得到上升的潮气。

在我给你明确的答案之前,还有很多问题需要回答,而显示内部房间、烟囱、阁楼和外部屋顶的图纸、照片等将是诊断问题的唯一方法。

2013 - 10 - 10 - t12:35:02 + 01:00

回答2013年10月10日

我得说,费雷利先生说得很对!你没有提到是否使用烟囱吗?如果烟囱没有被使用,并且只有你的财产,那么将烟囱移到屋顶以下通常是一个解决方案。

2015 - 01 - 28 - t11:35:02 + 0

回答2015年1月28日

在没有看到它之前不能说滴水,但上升的潮气在烟囱上很常见,最好的解决办法是尝试化学注射DPC和/或储液膜,最低高度为1200mm,但如果潮气高达约1m,可能值得上升到1500mm。
希望这对你有所帮助。
汤姆马卡姆。

2018 - 03 - 09 - t07:30:02 + 0

回答2018年3月9日

我想看看这个来回答任何问题,而不是一直试图猜测诊断。
从上到下Iliminat。
就像你猜的那样自由。

2018 - 11 - 25 - t07:35:02 + 0

2018年11月25日回答

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题