最近我大厅里有4个低电压灯, 8个低电流灯在我的餐厅里, 昨晚我打开时,Mcb翻转我的电工做错事了吗
只绊倒过一次
起居室内安装12个低空
安妮塔
房主
2011-11-07T18:05:04+00:00
MyBuilder电工回答
最佳回答
11430
2011-11-07T21:55:01+00:00
喜欢问答招贴
或BSEN60898B6(6amp)或BS38712型(6amp)
哪种情况你打开聚光灯时 曾有所谓的流水高点启动电流时先从冷点开关,如果电流超过1.25到1.5,B/类型2MCB定级时它会滑动
最佳解决办法是调回电工并调用C型MCB
回复2011年11月7日
仿佛
3
滑动·自2008年10月9日起成员·2作业,百分百正数反馈
11436
2011-11-07T21:55:01+00:00
喜欢问答招贴
Hi Anita
很快表示有问题
事前先使用完全合格的注册电工,像NICEIC公司一样,他发给你安装证书并附测试结果数等多久前他安装灯光 保证不到一年电工优先接听
当他加光时,他加新电路或加电路
举个例子,如果他再加12光并使用50瓦加600+瓦变压器 正常6安普光电路在开始超载前可处理约1400瓦i 1400瓦特除以240伏特s=5.83amps
最佳实践指令,你应该只安装约10光电路,这样故障才能定位,超载在一个房间里不会发生12低电压将很好,但最好由自身电路处理
希望这不是技术问题 你可以解决
if so点击像按钮
谢谢
开尔文
回复2011年11月7日