问这种
电
额定电流的1.5毫米电缆直接在墙壁上吗?
嗨,所有
我有1.5毫米电缆埋在墙(在外屋)喂养两个电路,照明光线和套接字径向。lighting-wise我知道是好的,但我看的最大电流我应该使用套接字?没有绝缘电缆直接剪墙。很多是RCD保护。
目前英国16但我看是否10过电流保护的更有意义?或者更小的?
和我还是我好吗?
很清楚P和完全兼容的一部分。谢谢你的帮助。
房主
2016 - 09 - 18 - t21:37:45 + 01:00
从MyBuilder电工4答案
最佳答案
阿克林顿•自2010年12月16日•47工作,100%积极的反馈
51096年
2016 - 09 - 19 t07:45:02 + 01:00
喜欢通过海报的问题
剪直接评级为1.5毫米19.5 T + E是16一个断路器在技术上最大的断路器应使用,但一般实践是6到10。
在一个单独的注意如果你意识到这是完全兼容的,没有要问的问题。
回答2016年9月19日
喜欢
2
51093年
2016 - 09 - 19 t07:45:02 + 01:00
喜欢通过海报的问题
16将被罚款。只要是RCD保护。
在考虑灯光的画。你会知道你的确定备用。
回答2016年9月19日
喜欢
1
相关问题
- 阻止通气孔,在空心墙潮湿吗?
我希望你能帮忙!我住在顶楼的一半公寓建于50年代。建筑空腔墙和窗户…
- 你可以使用2 x 1.5毫米电缆3毫米电缆?
我敢肯定是错误的,或者至少不实践但没有缝中的任何规定州……
- 淋浴电缆尺寸。不是一个典型的安装
我有一个很老的房子,使得安装任何困难。3年前我所有的电动车进行测试和认证,在…
- 0.75毫米或1.5毫米壁和内嵌绳开关安装LED灯吗?
你好,我希望每个人都做得很好,是保持安全!我安装一个新的壁灯终止到3安培融合……