额定电流的1.5毫米电缆直接在墙壁上吗?

嗨,所有

我有1.5毫米电缆埋在墙(在外屋)喂养两个电路,照明光线和套接字径向。lighting-wise我知道是好的,但我看的最大电流我应该使用套接字?没有绝缘电缆直接剪墙。很多是RCD保护。

目前英国16但我看是否10过电流保护的更有意义?或者更小的?

和我还是我好吗?

很清楚P和完全兼容的一部分。谢谢你的帮助。

从MyBuilder电工4答案

最佳答案

剪直接评级为1.5毫米19.5 T + E是16一个断路器在技术上最大的断路器应使用,但一般实践是6到10。
在一个单独的注意如果你意识到这是完全兼容的,没有要问的问题。

2016 - 09 - 19 t07:45:02 + 01:00

回答2016年9月19日

16将被罚款。只要是RCD保护。
在考虑灯光的画。你会知道你的确定备用。

2016 - 09 - 19 t07:45:02 + 01:00

回答2016年9月19日

电缆将大约20,我绝对不建议20名盾牌,唯一担心的是一个1.0毫米党和实现分离,但是就像你说的它是RCD保护,在这种情况下并不重要。如果你有任何要求一个合格的电工测试RCD的担忧。

2016 - 09 - 19 t07:45:02 + 01:00

回答2016年9月19日

要记住的是你的13套接字将允许。的最大可以有一个插头。如果你10下调或6你将需要确保电气设备插入不超过。

2016 - 09 - 20 - t08:05:02 + 01:00