32a断路器上的径向回路有火灾危险吗?

一位电工给我的公寓做了PIR检查,他告诉我以上的地方有火灾风险。我只是想确认这一点,因为他测试了安装,并说它是非常好的。这似乎有点矛盾。另外,他也认为我的保险丝板需要尽快进行RCD。他可能是对的,但我欢迎第二种意见,因为我的安装日期远远早于2005年1月,因此不受BS 7671: 2008的约束。

来自MyBuilder电工的11个回答

最佳答案

电工在这两个方面都是正确的,32安培径向,如果使用2.5毫米电缆,是一个火灾风险,加上过载保护不正确,你也没有RCD保护接地故障,我不会在你的公寓里睡得安稳,直到这两个项目都得到纠正,确保你的烟雾探测器工作正常
希望这能有所帮助
如果是的话,点赞
开尔文

2011 - 10 - 16 - t19:05:02 + 01:00

回答2011年10月16日

亲爱的rjhmyers,

回答你的第一个问题,这取决于所讨论的径向电路上电缆的尺寸。通常2.5mm电缆应由不大于20安培的断路器保护(如果是径向电路而不是环形电路)。如果是4mm或更大的电缆,那么一个32安培的断路器就足够了。

关于RCD,没有人会来敲你的门,要求升级到现代保险丝板。然而,最新的规定已经到位,以最大限度地提高家庭的电气安全。通过添加RCD罩,您将为您的安装和您的财产居民增加额外的保护级别。此外,如果您希望对电路进行任何更改或添加,电工将有义务检查被更改的电路是否有RCD盖。在大多数情况下,这将是必需的,如果不到位,他将无法继续工作。

我希望这能有所帮助。

问候
Gresh
广广电气服务有限公司

2011 - 10 - 16 - t16:30:01 + 01:00

回答2011年10月16日

大家好
使用2.5电缆运行的径向电路不应从大于20安培的mcb供电,即使2.5电缆可以承受26安培左右
如果负载大于这个,mcb的额定电压为32安培,电缆可能会过热,断路器仍然可能不能及时跳闸

所以是的,这是一个火灾风险,安装是不安全的
但是可以判断你的财产有多大,或者电路上有多少点,或者电路是否真的可能会过载

如果是餐厅,我会给出代码1
如果是一个1床4分的公寓,我会给它代码2

亲切的问候
Israr
A1电

2011 - 10 - 16 - t16:30:01 + 01:00

回答2011年10月16日

如果径向电路的布线面积为2.5毫米。
这是一个火灾风险,32 a断路器太大了,必须
可更换16a或20a断路器。
如果电路的布线面积是4平方毫米,那完全没问题。
关于RCD保护,如果您不改变安装,
可以保持原样,因为它达到了完工时的标准。
建议只安装RCD,这可以挽救你的生命。
大多数情况下,可以更换消费者的总开关
使用RCD代替替换该单元。
希望这能有所帮助。

2011 - 10 - 16 - t16:30:01 + 01:00

回答2011年10月16日

是的,它应该在最大20安培

2011 - 10 - 16 - t16:30:01 + 01:00

回答2011年10月16日

你好

标准的国产径向光电路将在6A或10A MCB上,并使用1.5mm双线和接地电缆运行。如果电缆是一个更大的横截面,它支持更大的负载,如淋浴或炊具,它只会在32A MCB上。

根据目前的建筑法规,所有的插座,外部电路,浴室和厨房电路都应该由RCD保护。

这对我来说是个好建议。

致以最亲切的问候

安东尼

2011 - 10 - 16 - t16:30:01 + 01:00

回答2011年10月16日

2.5mm2 20amp Max
4mm2 32amp最大
问候
奈杰尔
NICEIC认可的承包商

2017 - 02年- 23 - t20:30:01 + 0

回答2017年2月23日

这完全取决于电缆的尺寸,
如果电路连接在4mm上,那么32a mcb就可以了,但如果它只连接在2.5上,那么它应该是16a mcb。
是的,30ma rcd必须尽快安装。目前的法规规定,所有的空腔壁都应被rcd覆盖,直径小于50mm。

希望这能有所帮助

史蒂文
SJN电器有限公司

2011 - 10 - 16 - t19:05:02 + 01:00

回答2011年10月16日

最好是更新你的保险丝板到当前的法规,但径向电路应该在16安培断路器如果电线2.5毫米和20安培电线4毫米

2011 - 10 - 16 - t16:30:01 + 01:00

回答2011年10月16日

不一定,尽管这取决于在径向上使用的电缆的尺寸,2.5毫米将需要22安培,而6毫米将需要40安培。如果是2.5毫米,那么电缆就会过载,在断路器跳闸之前就会融化!在我看来,这是一次失败。
至于RCD,它不是pir的失败,但应该是代码4,这是不符合现行规定的。我建议安装一个,因为这是一个安全装置。
感谢马特

2011 - 10 - 16 - t16:30:01 + 01:00

回答2011年10月16日

这取决于你的电缆尺寸,如果是4毫米,那么是的,如果是2.5毫米,那么它需要换成16安培的断路器。如果电缆在小于50mm的墙壁内追赶,则应安装当前的建筑规范rcd保护

2017 - 01 - 19 - t14:50:02 + 0

回答2017年1月19日