电流出行主机箱
近两周来我的电源 使主机架翻转
可以在白天或夜间的任何时间发生,有时一天多发,然后可以在几天内没有问题,但更常见的是,它不是在夜间发生。
曾尝试关闭某些器件查找故障,
房主
2011-03-05T12:53:51+00:00
8 MyBuilder电工回答
最佳回答
布里奇南德·自2010年6月8日以来成员·15作业,93%正数反馈
1450
2011-03-05T19:45:02+00:00
切除所有电工插件,而不仅仅是关机听上去像零星点播像调温器或定时装置控制的东西 沉浸式加热器 冷冻器等取出所有插件 并仍然发生 那么你知道它不是应用程序时插件并离开一天
回复2011年3月5日
仿佛
22号
1631
2011-03-09T14:35:02+00:00
任何人告诉你: 环测试地球环, 并会立即告诉你什么是错的. 不浪费60英磅来点火花.........................概率是,除非自己是电工, 你并不知道环形测试是什么, 或有正确计测试
正确方式处理它 试图识别设备/应用程序拆开所有能安全清除自己的东西 仍然会翻转 可能是布线故障时间调用注册电工-
2011年3月9日回复
仿佛
20码
1426
2011-03-05T19:45:02+00:00
可以是外部扩展或插接线如果你把东西挂墙上 也许你只要插上一根螺丝线通电测试器很容易发现污点(持续性).我很乐意帮助解决此问题随时可以联系我
乐都市
回复2011年3月5日
喜欢
18号
1883
2011-03-15T21:00:02+00:00
可能是任何东西,除非确认故障rcd/rcbo,偏差布线或隐型缺陷,松散连接,damp,corsion等调用m.b
2011年3月15日回复
仿佛
12
2548
2011-04-01T10:00:02+01:00
关闭电路并封存电路 慢点计算出故障由我建议PIR安装, 问题很简单, 电工只需充电hr速率, 并发现安装需要更多工作并省下未来问题 。 基本地说, 找电工快速测试所有电路 。
路克戴维斯
L.D.工程有限公司
响应2011年4月1日
仿佛
8
关联问题
- 我该多担心木马运动者 和地基新扩展触摸dc下墙
单存储扩展构件(约4mx5.8m)搭建者插入空砖和d
- 甚至在安装PIV系统后重复造型问题
2015年底我搬进底层公寓 前院楼主体
- 为何我的洗衣机 继续翻遍屋子电源
最新11月*电工下弓 试插新盒子 分层RDs
- 自备用电路添加适应电雨以来多次电流
3个月前我用电淋浴加推泵厨房保险箱内现有备用电路切换