询问商人

车道

车道应该比房屋潮湿的路线低多少?

我刚刚铺好了车道街区,自从完成后,我的房子里得到了潮湿的补丁。车道位于我的房屋潮湿路线下方约半砖。该公司表示他们会回来,将排水沟排出并吸收。这会解决问题吗?这是正确的法规和标准吗?是否有关于驱动器应距离潮湿路线的距离的固定测量?如果我想在未来的几年中出售房屋,会影响我吗?

干杯

Mybuilder车道摊铺机的8个答案

最佳答案

车道的顶部应为砖块的2个赛道,或者在Damo防止课程下方6英寸处。任何更高的东西,您都会遇到潮湿的桥接,墙壁会变湿。不要考虑任何其他借口,即法规。

2016-01-26T08:05:01+00:00

2016年1月26日回答

外表面应在防潮路线的线路以下150mm(6英寸)。希望这对DMA Associates Preston的大卫有帮助。

2016-01-22T14:05:02+00:00

回答2016年1月22日

摊铺机应至少为2砖,或者应在防潮式路线下150mm

2016-01-22T17:50:02+00:00

回答2016年1月22日

任何车道都应至少为150mm/ 6英寸(两道砖)或更多的车道。只有时间不是这种情况,在房屋(门)进入轮椅的入口处。在此方面,例如ACO Chambers或French Drains。

2018-07-31T21:25:01+01:00

回答2018年7月31日

车道表面应至少在潮湿的路线下至少2砖(150mm)。任何更高的人,您都会遇到潮湿问题

2016-03-16T21:10:01+00:00

回答2016年3月16日

车道应低于潮湿的路线150毫米。否则您将遇到潮湿问题。

2016-04-16T07:45:01+01:00

回答2016年4月16日

始终必须为150mm(2砖宽度)

2020-07-07T20:40:04+01:00

回答2020年7月7日

150每个身体正确

2020-12-29T20:50:02+00:00

回答2020年12月29日

发布您的工作以找到高质量的商人并获得免费报价